Водонагреватель бойлер без заземления

NNovikov
Добавлено 28.10.2022 14:35
0
NNovikov
0

Пункты: 82

Подскажите пожалуйста. У меня электро водонагреватель стоит напрямую от отдельного автомата, заземления в доме пока нету...

 

Я правильно понял, что если я кину от нуля провод туда где должно подходить заземление к водонагревателю при пробивании на корпус должно вырубить автомат и не убить меня током?

Спуститься к концу Подняться к началу
Popov
Добавлено 28.10.2022 15:04
PopovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 941

Где стоит нагреватель, город\"деревня", какая система заземления в доме?

Поставьте УЗО на 10 мА, только качественное. 30 мА тоже "гут", но " долбанет" изрядно.

Спуститься к концу Подняться к началу
NNovikov
Добавлено 28.10.2022 15:08
NNovikov
0

Пункты: 82

стоит в ванной, провод отдельный от отдельного автомата идёт на него. Заземления в доме нет, старый дом

УЗО буду ставить по-любому, как проводку везде раскидаю новую и щит буду собирать)) думал просто как временная мера занулить, что б в душе не убило 😁 ну наверно да, куплю УЗО на 30 воткну как нибудь пока

 

Водонагреватель бойлер без заземления

Спуститься к концу Подняться к началу
NNovikov
Добавлено 28.10.2022 15:08
NNovikov
0

Пункты: 82

пока только сан узел делаю, туда все провода новые кинул, но ещё ничего не подключаю, только нагреватель хочу подключить чтоб мыться, а так везде буду делать новую проводку и щит естественно и землю

Спуститься к концу Подняться к началу
Popov
Добавлено 28.10.2022 15:16
PopovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 941

Нагреватель проточный или бак? В любом случае УЗО обязательно! Фирменные должны отработать на 22-25 мА, ДЭК-и, ИЭК-и "держат" часто, не отключаясь, 40, так что...

Меня раз "приложило" через АВВ, оно сработало, ощущения "неприятные", скажем так.

Поймать 220 стоя на полу одно, в водной среде "немного другое".

В истории есть случаи, когда людей в ванне убивало телефоном, а это 60 В в СССР и 47 за рубежом.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 08.12.2022 22:54
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

как дополнительная иллюстрация: на работе мышку убило - укусила провод, УЗО сработало, но отношение заряд\масса тела "имеет значение". В Штатах УЗО бытовые, все, если не ошибаюсь, на 5 мА, во избежание несчастных случаев с детьми и последующих судебных исков.

 

На 5 у нас не продаются, 10 сейчас нужно искать. В, скажем так, ванную комнату положено только 10. Может, что изменилось, не слежу за правилами и нормативам, но, вряд ли. Можно 30 "общее" и 10 на санузел.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии