Да без проблем :
Перечень организационно-технологических карт по техническому обслуживанию и капитальному ремонту ВЛ 110-500 кВ
Соединение проводов марки АС 300/39, АС 330/43 соединительными прессуемыми зажимами. [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
Расчистка трассы ВЛ от камыша с помощью бульдозера. [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
Расчистка трассы ВЛ от растительности (ДКР и сухой травы) при помощи бульдозера. [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
Расчистка трассы ВЛ от растительности (ДКР и сухой травы) при помощи трактора К-701. [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
Установка (замена) гасителей вибрации на проводе ВЛ 110-220 кВ с применением автогидроподъемника. [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
Типовая технологическая карта на восстановление элементов опор. [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
Расчистка трассы ВЛ 110-500 кВ от ДКР при помощи бензомоторной пилы или мотокустореза
Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, с помощью бензомоторной пилы [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
Установка (замена) гасителей вибрации молниезащитного троса на анкерно-угловой опоре ВЛ 220-500кВ.
Установка (замена) гасителей вибрации молниезащитного троса на промежуточной ме-таллической опоре ВЛ 220-500кВ.
Измерение сопротивления контура заземления опор , без отсоединения молниезащитного троса от тела опоры.
Ремонт железобетонных фундаментов опор ВЛ 220-500 кВ.
Монтаж временной волоконно-оптической кабельной вставки на ВЛ с ОКГТ ВЛ 110-500 кВ
Обваловка фундаментов ВЛ 220-500 кВ при помощи трактора
Установка переносного заземления на провода, анкерно-угловой опоры.
Установка и снятие переносного заземления на провода ВЛ, на промежуточной металлической опоре.
Установка и снятие переносного заземления на провода ВЛ и молниезащитный трос, на промежуточной ж.б, и металлической опоре с применением автогидроподъемника.
Установка переносного заземления на молниезащитный трос анкерно-угловой опоры со снятием напряжения с токоведущих частей.
Установка переносного заземления на молниезащитный трос промежуточной опоры со снятием напряжения с токоведущих частей
Установка и снятие переносного заземления на провода ВЛ и молниезащитный трос, на анкерной ж/б и металлической опоре с применением автогидроподъемника.
Замена изоляторов в V-образной изолирующей подвеске провода средней фазы на промежуточной опоре ВЛ-500кВ с применением монтажной лестницы и подвесной люльки.
Замена дефектной гирлянды изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода на промежуточной металлической опоре, с помощью рычажной тали, без опускания фазы провода на землю.
Замена натяжной гирлянды изоляторов с применением стяжного болта и механизма.
Замена дефектных изоляторов и сцепной арматуры в натяжной изолирующей подвеске провода на анкерно-угловой опоре с применением рычажной тали.
Ремонт грозозащитного троса (наложение бандажей), без опускания грозозащитного троса на землю, с применением автовышки.
Замена дефектных изоляторов и сцепкой арматуры в поддерживающей и натяжной подвесках молниезащитного троса на ВЛ-500 кВ.
Установка (замена) распорок на проводе в пролёте между опорами, с приме-нением автогидроподъемника.
Регулировка искровых промежутков молниезащитного троса на промежуточных и анкерных металлических опорах.
Замена тросовой оттяжки на промежуточных металлических опорах портального типа.
Замена или ремонт
U- образных болтов оттяжек металлических опор.
Регулировка тросовых оттяжек на промежуточных металлических опорах ВЛ 500 кВ.
Установка(регулировка) экранирующих колец на анкерно-угловой опоре ВЛ-500 кВ
Сборка промежуточной мет. опоры ВЛ-500кВ.
Установка промежуточной мет. опоры ВЛ-500кВ.
Замена молниезащитного троса ВЛ- 500 кВ в анкерном пролете
Замена участка молниезащитного троса на ВЛ-500 кВ с примене-нием тягового механизма.
Замена участка провода расщепленной фазы ВЛ-500 кВ с применением тягового механизма.
Окраска ростверков ВЛ-220-500кВ
Замена изоляторов в поддерживающей подвеске на промежуточной ж.б и мета-лической опоре ВЛ 500 кВ с применением АГП.
Замена изоляторов в натяжных изолирующих подвесках на анкерных опорах ВЛ 500 кВ с применением стяжного устройства с АГП.
Регулировка искровых промежутков разрядных рогов на грозозащитном тросе на промежуточных и анкерных опорах, со снятием напряжения с токоведущих частей на ВЛ 500 кВ с применением АГП.
Установка разрядных рогов на промежуточных и анкерных опорах, со снятием напряжения с токоведущих частей на ВЛ 500 кВ с применением АГП.
Установка (замена) гасителей вибрации на молниезащитный трос ВЛ 500кВ. с применением автогидроподъемника.
Установка переносного заземления на провода, анкерно-угловой опоры.
Установка переносного заземления на провода промежуточной опоры.
Установка переносного заземления на провода ВЛ и молниезащитный трос, на промежуточной опоре с применением автовышки.
Установка переносного заземления на молниезащитный трос анкерно-угловой опоры со снятием напряжения с токоведущих частей.
Установка переносного заземления на молниезащитный трос промежуточной опоры со снятием напряжения с токоведущих частей.
Установка и снятие переносного заземления на провода ВЛ и молниезащитный трос, на анкерной ж/б и металлической опоре с применением автогидроподъемника.
Установка и снятие переносного заземления на провода ВЛ на анкерной ж/б и металлической опоре при разрезание шлейфа с применением автогидроподъемника.
Замена изоляторов в двухцепных натяжных изолирующих подвесках на анкерных опорах ВЛ 220 кВ в местах пересечений с другими ВЛ.
Установка промежуточной ж/б одностоечной опоры ВЛ-220кВ.
Выправка железобетонной промежуточной одно-стоечной свободностоящей опоры на ВЛ-220 кВ.
Замена дефектных изоляторов и сцепной арматуры в поддерживающей подвеске молниезащитного троса с помощью рычажной тали на ВЛ 220 кВ.
Замена гирлянды изоляторов поддерживающей изолирующей подвески на промежуточных металлических и ж/б опорах ВЛ 220 кВ с опусканием провода и изолирующей подвески на землю.
Замена изоляторов в натяжных изоли-рующих подвесках на анкерной метал-лической двухцепной опоре ВЛ 220 кВ без опускания изолирующей подвески на землю.
Замена изоляторов в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ 220 кВ с применением АГП.
Ремонт провода в промежуточном пролете на отключенной цепи двухцепных ВЛ 220 кВ с металлическими и железо-бетонными опорами.
Ремонт провода в пролете между анкерной и промежуточной опорами на отключенной цепи 2-х цепной ВЛ 110-220 кВ.
Ремонт молниезащитного троса с опусканием его на землю на одноцепных и двухцепных промежуточных опорах ВЛ 110- 220 кВ
Ремонт провода одноцепных ВЛ 220 кВ с металлическими и железобетонными промежуточными опорами.
Сборка и установка Анкерной металлической опоры ВЛ-220кВ с помощью монтажной стрелы.
Сборка и установка промежуточной металлической опоры ВЛ-220кВ.
Монтаж натяжных зажимов проводов сечением 240 мм2, натяжных зажимов грозотроса
Регулировка искровых промежутков грозозащитного троса на промежуточных и анкерных металлических опорах, со снятием напряжения с токоведущих частей на ВЛ 220 кВ.
ВЛ-220 кВ – верховой осмотр опор, с применением автовышки.
Замена сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ 220 кВ с применением АГП.
Замена изоляторов в натяжных изолирующих подвесках на анкерных опорах ВЛ 220 кВ с применением стяжного устройства с АГП.
Установка (замена) гасителей вибрации на провод ВЛ 220кВ. с применением автогидроподъемника.
Соединение проводов марки АС (шлейфа) соединительным прессуемым зажимом с автогидроподъемника.
Установка (замена) гасителей вибрации на молниезащитный трос ВЛ 220кВ. с применением автогидроподъемника.
Установка бандажа для усиления ж/б опоры ВЛ 110-500 кВ.
Замена дефектных изоляторов в поддерживающей подвеске молниезащитного троса на промежуточной опоре ВЛ 220-500 кВ при помощи рычажной лебёдки с применением АГП.
Ремонт шлейфа на проводе с установкой бандажа на анкерных опорах ВЛ 110-220 кВ с применением АГП.
Регулировка искровых промежутков разрядных рогов на грозозащитном тросе на промежуточных и анкерных опорах, со снятием напряжения с токоведущих частей на ВЛ 110- 220 кВ с применением АГП.
Установка разрядных рогов на промежуточных и анкерных опорах, со снятием напряжения с токоведущих частей на ВЛ 220 кВ с применением АГП.
Установка подкладок под пяту опоры ВЛ 110-500 кВ.
Заделка трещин на стойке ж/б опоры ВЛ–110-500 кВ.
Выправка поддерживающей подвески молниезащитного троса с помощью рычажной лебёдкой на ВЛ 110-500 кВ с применением АГП.
Замена дефектной гирлянды изоляторов на полимерную в поддерживающей подвеске промежуточной опоре с помощью рычажной лебёдки на ВЛ 110-220 кВ с использованием АГП.
Замена шплинтов в поддерживающей подвески молниезащитного троса с помощью рычажной лебёдкой на ВЛ 110-500 кВ с применением АГП.
Ремонт заземления молниезащтного троса (установка заземляющего шунта с ЗПС и зажима ПС) на ВЛ 110-500 кВ.
Ремонт контура заземления на железобетонной опоре ВЛ 110-500 кВ
Ремонт грозозащитного троса (установка бандажей) на ВЛ 110-220 кВ, без опускания молниезащитного троса на землю с применением АГП .
Регулировка ветровых связей на ВЛ 220 кВ с применением АГП.
Выправка уголка тросостойки, без опускания молниезащитного троса на ВЛ 110-500 кВ с применением АГП.
Обварка болтовых соединений на металлических опорах ВЛ 110-500 кВ
Замена дефектных изоляторов в натяжной подвеске молниезащитного троса на анкерной опоре ВЛ 220-500 кВ при помощи рычажной лебёдки с применением АГП
Сборка быстровозводимой опоры ПРХ-220-1м [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
Замена гирлянды изоляторов в поддерживающей подвеске промежуточной опоры с помощью рычажной лебёдки на ВЛ 110-220 кВ с использованием АГП. [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
Регулировка стрелы провеса провода в анкерном пролете на отключенной цепи ВЛ 220 кВ с металлическими и железобетонными опорами с применением АГП.
Установка и снятие переносного заземления на провода ВЛ и молниезащитный трос, на промежуточной ж/б и металлической опоре с применением автогидроподъемника.
Установка и снятие переносного заземления на провода ВЛ и молниезащитный трос, на анкерной ж/б и металлической опоре с применением автогидроподъемника.
Проверка состояния проводов в поддерживающих и натяжных зажимах на анкерных, промежуточных металлических и железобетонных опор, с применением автогидроподъёмника.
Установка (замена) гасителей вибрации на проводах ВЛ 110 кВ с применением автогидроподъемника.
ДОБАВЛЕНО:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА на обварку болтовых соединений и восстановление обрешетки опор с помощью автогидроподъемника [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]