Расстановка ИП в коридорах

Sokol Ekaterina
Добавлено 28.09.2022 11:57
0
Sokol EkaterinaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 832

Коллеги, приветствую!

 

Прошу помочь разобраться. Прилетело следующее замечание по проекту СПС:

 

"При расстановке пожарных извещателей в коридорах согласно выбранного алгоритма (с) принятия решений о пожаре, не учтен контроль каждой точки минимум 2-мя извещателями СП 484.1311500.2020 п. 6.2".

 

Что же здесь имеется ввиду, учитывая что при радиусе примененного типа извещателя (около 9 метров), расстояние между ними в коридоре принято 7 метров.

 

Выложила план с расстановкой на одном из этаже на Диск.

https://disk.yandex.ru/d/fhT9oElcfQgsrg

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 29.09.2022 11:04
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Скорее всего датчики в коридорах в недостаточном количестве

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Системы безопасности

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии