Переключения пбв на трансформаторе кто должен выполнять?

KameHb
Добавлено 17.01.2022 23:40
0
KameHb
0

Пункты: 49

Подскажите плиз. Переключения пбв на трансформаторе кто должен выполнять? Электромонтеры овб? Должна быть дополнительная подготовка? На какие правила ссылаться?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 17.01.2022 23:45
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Команду должен дать ответственный за электрохозяйство данного объекта. А непосредственно переключать должен специально обученный персонал, как правило переключение делает тот, кто их ремонтирует

Спуститься к концу Подняться к началу
KameHb
Добавлено 17.01.2022 23:46
KameHb
0

Пункты: 49

какое обучение они должны пройти? Кто производит такую спец подготовку? Где нибудь в правилах это написано?

При неправильном переключении при включении трансформатора на х.х. что будет с трансформатором?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 17.01.2022 23:53
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

чтобы переключить пбв надо знать его конструкцию, далее понимать как сделать правильно переключение на нужное напряжение, далее не плохо бы убедиться что все контакты переключились, не зависли.

Понимать можно ли переключать под напряжением, под нагрузкой или нет. Вот этому всему монтер должен обучиться и не только на словах, но и попрактиковаться на не действующем оборудовании.
Обучают обычно кадровые работники со стажем во время проведения ремонтов, теорию может рассказать мастер или специалист УЧАСТКА.

Про учебные комбинат или центры ничего сказать не могу... У учебного центра должна быть техническая база для обучения на примерах, если там только теория, то это хрень.


У нас был случай что на табличке пбв были зеркально отражены напряжения и вместо того чтобы понизить напряжение по 0,4кВ согласно табличке, мы её наоборот повысили, потом пришлось перебивать на табличке номер положения ПБВ.


PS... Где-нибудь в правилах это написано?...
В правилах написано что работник должен быть обучен и аттестован...


Да и здравый смысл тоже об этом говорит... Не стоит уподоблять человека обезьяне с гранатой... Боком выйдет..

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 17.01.2022 23:55
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

у не кто ремонтирует, а кому дали команду на это. То есть делают электромонтёры дежурной службы имеющие нужные допуски.

После команды (а часто под контролем) мастера смены, или старшего мастера службы. ну про обучение уточнять не буду, понятно, что допуски такие только после обучения.

 

Но надо уточнить, что решение о переключении принимает служба главного энергетика, после данных ЭТЛ. Под подписью главного идёт распоряжение.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 17.01.2022 23:58
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

у нас управление главного энергетика отдало эти функции ответственным за электрохозяйство структурных подразделений...

поскольку они отвечают целиком и полностью за свои электрохозяйства им и решать какое напряжение должно быть на их объектах...

один из моих знакомых, работавший ответственным за ЭХ в новом построенном цехе, обратил внимание на частый выход из работы немецкого оборудования и принял решение опустить действующее напряжение до 380-390в были произведены переключения на 3х тп цеха после чего проблемы частично были сняты...


У меня тоже были заморочки связанные с повышенной напряжением 420 действующее...тоже опускал

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 18.01.2022 00:00
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

У тебя же служба ОГЭ, ЭТЛ, и исполняющие, это же одна фирма? Ну вроде так, как помню. А у нас ОГЭ, это одна контора, а ЭТЛ и исполняющие, это другая. Возможно в этом ещё разница.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 18.01.2022 07:50
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

нет ..все сложнее...есть завод со своим ОГЭ это наши работодатели и есть эск дочернее предприятие это мы.

В нашем ведении (в части электроэнергии) все сети 6кв и 3 гпп, также мы ремонтируем и обслуживаем электрооборудование 6кВ, находящееся в цехах завода, за нами все переговоры и переключения по сетям 6кВ завода что подразумевает наличие оперативной службы под командованием нач смены электроцеха, которые подчиняются нач электроцеха, а начальник электроцеха подчиняется главному энергетику завода, разумеется у нас есть лицензированная этл и цех по ремонту эл.оборудования 6-0,4кВ сейчас за нами по заводу охранка, пожарка и видео, также выкупаем у завода тпшки и некоторые питающие линии по 0,4кВ..


А я отвечаю уже за электрохозяйство энергетической сферы завода, то есть всякие разные циклы тех воды, охлаждение тех воды - градирни, питьевой воды, отопление, канализация и есть еще участок кислот, недавно нам передали тепло-парасиловое хозяйство также есть объекты за территорией завода. я подчиняюсь 2 лицам начальнику нашего энергоцеха и начальнику электроцеха в части электрохозяйства энергосферы ЭСК

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 18.01.2022 07:56
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

ну почти как у нас, ну с отличиями конечно. мы сами подрядчики.

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 18.01.2022 07:59
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

420 действующее... А амплитудное под 600 В будет. Вообще два раза в год нужно переключать анцапфу, в период летних минимумов и зимних максимумов нагрузок.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 18.01.2022 08:02
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

у нас все колебания по сети 6кВ гасятся на гпп регулировкой.. поддерживается определенное напряжение в сети 6кВ.

Для некоторых цехов оно нормальное для некоторых завышенное, для тех у кого оно завышено приняты меры по понижению низкого напряжение 0,4кВ до адекватного.. один раз сделали и забыли...

Кроме того сейчас на заводе уставновлены 2 газоэлектростанции работающие в параллель с основной сетью, таким образом есть какая то часть своей энергии производимой на заводе для себя

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 18.01.2022 08:05
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

а чем поддерживается регулирование напряжения?

Просто ПТЭЭП регламентируют регулирование ПБВ на трансах два раза в год, летом, когда нагрузки меньше и напряжение, соответственно, выше и зимой, когда напряжение проседает.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 18.01.2022 08:07
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

высоковольтное хозяйство не мое этим занимается коллега из смежного подразделения.

могу сказать только что начальник смены со своего рабочего места может регулировать определенные линии по 6кв.

к примеру при секционировании в КРУ 6кВ 2х разных вводов от гпп.

сам процесс регулировки не больше 3х5ти минут.

уравнивают напряжения по разным вводам потом дают команду на секционирование, после проведения работ и разделения линий возвращают напряжения в заданные величины.

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 18.01.2022 08:10
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

Ремонтный персонал это должен делать и соответственно, имеющий понимание того, что он делает.

У нас, как правило, это специалисты ЭТЛ делают.

Что значит при неправильном переключении???

Был случай, на ТМГ-630/6/0,4, не все выводы обмоток переключились, итог: раздуло корпус транса, выдавило прокладку верхней крышки и сгорание обмоток на высокой стороне.

С тех пор у нас только лаборатория переключает анцапфу с последующими замерами перед включением транса на холостой ход.

Спуститься к концу Подняться к началу
Makarov
Добавлено 18.01.2022 18:33
Makarov
0

Пункты: 48

Друзья, не подскажите где найти последнею инструкцию по переключениям электромонтёра овб распределительных сетей?

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 18.01.2022 18:35
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Цитата

.....инструкцию по переключениям электромонтёра ОВБ распределительных сетей?

С начало ее делают СО (системный оператор), потом ЦУС, потом ЦУС ЭС, а уж потом делается для ОВБ ПО
СО у каждого свой. Требуйте у своего ЦУС ЭС

Спуститься к концу Подняться к началу
Makarov
Добавлено 18.01.2022 18:39
Makarov
0

Пункты: 48

Спасибо!

Еще один шкурный вопрос:

Есть ли где пассивные дежурства электромонтеров ОВБ ночью на дому? Как учитываются часы и как оплачиваются?У нас монтеров не хватает. Заставляют так работать. Ставят за смену 3 часа!

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 18.01.2022 18:42
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Цитата

 

Есть ли где пассивные дежурства электромонтеров ОВБ ночью на дому? Как учитываются часы и как оплачиваются?

С 8 до 15 - активное дежурство, 1 к 1. С 15 до 8 - пассивное, дома, 1 час оплата 15 или 20 минут. При авариях то 1 к1

Спуститься к концу Подняться к началу
Semenych
Добавлено 18.01.2022 18:52
SemenychРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1600

У нас в коллективном договоре прописано насколько помню 2 часа равняются 0.5 рабочего времени. Так что лучше в договор посмотрите.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 18.01.2022 18:58
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Оплачивается каждые 15 минут отработанного часа. То есть, сидишь дома и ждешь звонка 1 час оплачивают как за 15 минут работы. Итого. 12 часов с 08.00 до 20.00 активное дежурство. И 3 часа получается за пассивное дежурство на дому. (15 мин. × 12 часов = 3 часа) итого 15 часов в день. При этом, при вызове, оплата 1 к 1.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии