Греется ноль в щите

Teploman
Добавлено 07.03.2021 18:30
0
Teploman
0

Пункты: 85

Добрый день, у меня в щите греется ноль.

Пробовал подтянуть — не затягивается.

Мне сдается, что вообще неправильно он соединён.

Как сделать нормально?

Он получается соединён с щитком и в шину по несколько жил разделено и закручено. Там и греется

 

греется ноль

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 08.03.2021 00:01
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Ничего не меняется. Как был колхоз так и остался... Вердикт все соединения СИПа переделать используя стандартные для сип наконечники...

Электромонтажников таких больше не нанимать

Спуститься к концу Подняться к началу
Teploman
Добавлено 08.03.2021 00:20
Teploman
0

Пункты: 85

вот я не знаю, как такой щиток должен выглядеть у нормальных людей?)

Погуглил, оказывается до счётчика должен стоять автомат, а у нас он стоит после. А вводной кабель у нас сразу идёт в счётчик.

Могу ли я вообще убрать из этого щитка автомат? Ведь после него в доме уже опять стоит автомат.

А здесь поставить УЗО, у него 4 контакта и через него все и соединить?

УЗО просто есть, как раз его и установить, чтобы сейчас ничего не передавать кардинально, не ехать в город в магазин

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 08.03.2021 00:23
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

вот лично у меня на даче. СИП заведён в АВ, опрессован наконечниками, PEN на колодке, опрессован. Два года, третий уже "полёт нормальный" ничего не греется нигде. Щит учёта собирал сам, подключала "снабжайка".

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 08.03.2021 21:41
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

а что за наконечники для сип, есть компактные какие, или ты ншви имел ввиду?

Спуститься к концу Подняться к началу
спецГИП
Добавлено 08.04.2021 17:35
спецГИП
5

Пункты: 98

Проверьте заодно перекос фаз, в трёхфазной сети если свалить всю нагрузку на одну или две фазы ноль становится рабочим и пропускает бОльший ток чем расчитан. Ну и да, сип на шинке распушон, часть жил не притянута. Вы хоть жилы вместе скрутите в тугую скрутку, а потом под винт... И с дуру не тяните винт, алюминий мягкий материал, передавите и ещё хуже сделаете (винт в силу малой площади работает как кусачки)

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии