Иногда моргают точечные светильники

Orlovec
Добавлено 11.02.2021 13:42
0
OrlovecРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 860

Добрый день всем!

Такая ситуация: по всей квартире установлены точечные светодиодные светильники и периодически замечается их разовое моргание как вечером, так и днем - это может быть как со включенными мощными приборами, так и без них.

Проводка новая, в щитке на лестничной площадке все соединения без подгаров и т.п., в коробках также все контакты и соединения без косяков. По напряжению тоже все норм (232 В), просадок нет.

Кто сталкивался с таким-где собака зарыта?

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 11.02.2021 16:40
goolybadМодераторРанг
4.81

Группа: Профи
Пункты: 16330

Нельзя быть наверняка уверенным, что на секунды происходит падение напряжения.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Orlovec
Добавлено 11.02.2021 16:46
OrlovecРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 860

У соседей свет не моргает, что говорит о проблеме внутри квартиры

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.02.2021 16:48
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 5660

Моргают лампочки только точечные или по всей квартире? В квартире есть лампы дневного освещения или люминесцентные?

Спуститься к концу Подняться к началу
Orlovec
Добавлено 11.02.2021 16:54
OrlovecРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 860

Наблюдали, моргает по всем лампочкам во всей квартире. Свет включен везде был.

Спуститься к концу Подняться к началу
Popov
Добавлено 11.02.2021 16:56
PopovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 848

В выключателе контакты почистите, такая же фигня была, решилось заменой выключателя. Хотя у меня два фактора было - и напряжение проседало и контакт в выключателе подгорел.

Спуститься к концу Подняться к началу
Orlovec
Добавлено 11.02.2021 16:57
OrlovecРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 860

Цитата

В выключателе контакты почистите, такая же фигня была, решилось заменой выключателя. Хотя у меня два фактора было - и напряжение проседало и контакт в выключателе подгорел.

Цепь соединялась напрямую, все равно моргает.

Спуститься к концу Подняться к началу
Pinkov
Добавлено 11.02.2021 17:08
PinkovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 605

В некоторых светодиодных светильниках драйвер (БП блока питания) срабатывает на гармоники которые гуляют по сети из-за импульсных БП, особенно если эти БП с плохим фильтром.

Тут или фильт на линию светильников ставить или смириться. Но стоит учесть, что гармоники гуляют и с соседних квартир.

У меня к примеру некоторые светильники начинают немного светиться, если включаю микроволновку дешманскую.

Точечные светильники часто делают не на драйверах, а на делителе напряжения, вот они очень хорошо чувствуют гармоники в сети.

Для их моргания достаточно одного проводника, нуля например.

Спуститься к концу Подняться к началу
Pinkov
Добавлено 11.02.2021 17:16
PinkovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 605

Вместо светодиодной поставьте точечный светильник с галогенкой и понаблюдайте

Спуститься к концу Подняться к началу
Orlovec
Добавлено 11.02.2021 17:19
OrlovecРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 860

Спасибо, понаблюдаем

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


РАСЦО расшифровка - Региональная Автомат… ...

Настоящие строительные нормы СН 5.08.01 … ...

Область применения СН 1.02.01-2019 Наст… ...

Грабли ворошилки валковые ГВВ 6.0 Всего… ...

Проект организации строительства ПОС э… ...

Фильмы и видео


Структура построения систем пожарной сиг… ...

R-BIM - это бесплатный плагин для Autode… ...

1. Ключевые отличия между системами на б… ...

Создание слесарной мастерской. В видео … ...

Видео по изготовлению дробилки древесины… ...

Проектирование систем противопожарной за… ...

Видео инструкция по работе с С2000-2 из … ...