Всем Доброго дня. Вопрос такой интересный!!!! Ктпн 10/04кВ отключается временами вводной ав-04 стоит на 1000 А. Нагрузка на фазу где то 550А????? Посоветуете?
А может не на 1000А? А тепловизором смотрел? А дистанционное управление или блокировка дверки ячейки есть? А когда был смонтирован? А протоколы прогрузки автоматов имеются? А чьё производство? Этих А... очень много
Проверить: 1) реальные токи нагрузки в реальном времени 2) уставки вводного АВ-0.4 кВ визуально, а потом лабораторно в ЭТЛ; 3) сравнить и сделать выводы.