Помогите пожалуйста. работали у частника, строили баню Попросил установить на крыльцо дома греющие ризиновые дорожки. Кто-нибудь сталкивался с такими? Соединили, подключили к сети 220, вывели на отдельный автомат. Включаются при выпадении осадков и образовании гололеда самостоятельно вручную. Заказчик хочет установить к ним датчик осадков. Подскажите какой лучше приобрести и возможно ли это технически? (Фото дорожек прикрепляю
Датчик влажности придется лепить на МК и подгонять под определенные условия, вода/лёд. Проще поставить по температуре воздуха,0 минус 5 и включается, чтобы гололёд не образовывался
зимой влажность меньше, а пленка ледяная есть. Думаю первоочередным условием все же является температура. Плюс таймер запуска раз в два часа на 15 мин. А еще к датчику температуры прикрутить фотобаръер ик или лазерный.
ну ик барьер это лишнее, а вот на универсальном реле можно залепить по времени и температуре, и дешево и сердито. Хотя лично я бы остановился на температуре только, тк при минусе не будет образовываться наледь, хотя тоже сомнительно, все будет зависеть от реальной теплоотдаче мата при отрицательной температуре.
Имею "в наличии" две системы обогрева кровли, они работают по совокупности сигналов: от: датчика t° (программируемая), поскольку необходимость, обычно, в разрешении на включение - диапазон от -6°, примерно, до +4, и датчика осадков.
Последний представляет собой "мааленькое блюдечко с прямыми стенками" и тремя, кажется, спиралями. Две реагируют на на изменение R при наличии между ними воды, третья служит для испарения её при работе системы, Возможно, их две и режим попеременный: измерение - прогрев - измерение... и повторение цикла, при необходимости.