Привет коллеги! Собрал узел учёта, по схеме что в комплекте, в инете много вариантов, остановился на этом, сдавать никому не будем, главное что бы корректно считал.
Обозначения:
без штрихов Л1 один штрих И1 два штриха И2 Посмотрите пожалуйста.
смотрите внимательный . Схема собрана правильно , а подключение нет . Все питание должно походить с верху , на счетчик с низу . Для себя пойдет , а горсеть не примет . Не эталон , ну как то так
для замены ПУ без снятия нагрузки: закорачиваешь токовые цепи, отключаешь цепи напряжения - снимаешь ПУ (представь ситуацию, завод с МВт-ным потреблением, и ты его рубишь, чтобы заменить счетчик - да тебя расстреляют))))
А у нас схема 1 - согласована и утверждена, и действует по всей территории РБ. Есть 1 область, конечно, со своей схемой, у них там дурдом свой, там чуть другая. За 12 лет моей работы, ни разу этот вопрос ни от кого не всплывал.
В каждую сборку я приклеиваю заламинированную утвержденную схему, и идут все в дупу со своими хотелками.