Помогите решить проблему. Силовой трансформатор 10/0,4 кВ выдает несимметричное напряжение на холостом ходу без нагрузки: 250, 210, 230 В; 360, 380,400 В.
Трансформатор ТМГ-12/400 кВА испытан лабораторией, исправен. В чем может быть проблема? По оборудованию ТП: На вводе стоит Вакуумник ВВ-Tel, подключен ТН жестко к шинам, после выключателя нагрузки на трансформатор также жестко к шинам подключены 3 ЗНОЛ-10.
Кабель на вводе 3-х жильный СПЭ, на трансформатор 3 одножильных СПЭ кабеля. Что может давать такой перекос? Трансформатор работает не ровно, как будто дребезжит лист металла: но служба изоляции его испытала, говорит все хорошо. Грешат на эти ЗНОЛы
Возможно это заводской брак и перепутаны ответвления обмоток на переключателе ПБВ. Этим и объясняется такой перекос на холостом ходу. Но тогда коэффициенты трансформации по отдельно взятым фазам будут отличаться.
Необходимо более тщательное измерение сопротивления обмоток ВН постоянному току на всех положениях пбв, и измерение потерь ХХ по каждой фазе.
тогда, скорее всего, заводской брак, предположительно межвитковое замыкание в обмотке ВН той фазы, где напряжение по стороне НН выше. Один или два короткозамкнутых витка мост при измерении сопротивления обмоток не увидит, а перекос будет значительный на холостом ходу и под нагрузкой.
Ситуацию прояснит замер потерь холостого хода и сравнение полученных результатов с паспортными значениями.
можно попробовать отключить разъединитель ТР-10-1, снять ПК на высокой стороне, включить вводной автомат 0,4 кВ Т-1, включить секционный АВ 0,4 кВ, подать напряжение на трансформатор с низкой стороны и померить ток холостого хода по каждой фазе отдельно.
Обычно, если проводятся комплексные испытания трансформатора, то в протоколе указываются все значения токов, напряжений и сопротивления обмоток по каждой фазе отдельно. Сопротивление изоляции понятно, это будет общее для трех фаз.
в теории да. Однако на практике, многое будет зависеть от того, какими приборами будут выполняться измерения. Чем более чувствительный прибор, тем выше будет точность и достовернее результат.
Как дополнительный метод диагностики, предлагаю оставить трансформатор в работе, запитанный с низкой стороны через автоматический выключатель, ампер на сто.
всяко может быть. При наличии межвиткового замыкания, температура трансформатора будет всегда повышена. Проведите испытания как написано выше, полагаю, это поможет понять причину перекоса напряжений и оценить техническое состояние трансформатора.
тут дело будет вот в чем. Если действительно перепутаны отводы обмоток на переключателе, то при переходе на другое положение, "косить" начнет другая фаза. То есть перекос напряжений сместится.
Проще говоря, значение напряжения на той фазе, на которой сейчас оно завышено, может прийти в норму, или стать еще выше или стать наоборот меньше. Всё будет зависеть от того в какую сторону в плюс или в минус переключили ПБВ и от того, как перепутаны отводы обмоток.
Вполне возможно, что и гудеть он будет несколько иначе, поскольку магнитные потоки в стержнях неравномерны, и не равны между собой, а следовательно нарушена их симметрия.
контролируйте нагрев трансформатора при испытании на ХХ. если токи по фазам со стороны НН равны, и нет повышенного тепловыделения, то с большей долей вероятности перепутаны отводы на переключателе. Это лишь мои предположения..