Силовой трансформатор 10/0,4 кВ выдает несимметричное напряжение

TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 09:42
0
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

Помогите решить проблему. Силовой трансформатор 10/0,4 кВ выдает несимметричное напряжение на холостом ходу без нагрузки: 250, 210, 230 В; 360, 380,400 В.

Трансформатор ТМГ-12/400 кВА испытан лабораторией, исправен. В чем может быть проблема? По оборудованию ТП: На вводе стоит Вакуумник ВВ-Tel, подключен ТН жестко к шинам, после выключателя нагрузки на трансформатор также жестко к шинам подключены 3 ЗНОЛ-10.

Кабель на вводе 3-х жильный СПЭ, на трансформатор 3 одножильных СПЭ кабеля. Что может давать такой перекос? Трансформатор работает не ровно, как будто дребезжит лист металла: но служба изоляции его испытала, говорит все хорошо. Грешат на эти ЗНОЛы

 

Силовой трансформатор 10/0,4 кВ выдает несимметричное напряжение

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 10:14
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Возможно это заводской брак и перепутаны ответвления обмоток на переключателе ПБВ. Этим и объясняется такой перекос на холостом ходу. Но тогда коэффициенты трансформации по отдельно взятым фазам будут отличаться.

Необходимо более тщательное измерение сопротивления обмоток ВН постоянному току на всех положениях пбв, и измерение потерь ХХ по каждой фазе.

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 10:24
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

Нет, коэффициенты трансформации одинаковые, сам присутствовал при измерениях.(25 ) Может что-то с нейтралью в баке ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 10:39
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

вряд ли. Если нейтраль, то перекос будет под нагрузкой, а на хх все будет ровно. Нет ли перекоса по стороне ВН?

Делали замеры по НН, при питании потребителей от второго трансформатора?

Симметричны ли значения напряжений?

Равномерна ли нагрузка по фазам?

Трансформатор с группой соединения обмоток Y/Y-0 (12) не любит перекоса нагрузки.

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 10:47
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

второй трансформатор все отлично. По ВН нету перекоса, потому что линия питает не только это ТП

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 10:53
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

тогда, скорее всего, заводской брак, предположительно межвитковое замыкание в обмотке ВН той фазы, где напряжение по стороне НН выше. Один или два короткозамкнутых витка мост при измерении сопротивления обмоток не увидит, а перекос будет значительный на холостом ходу и под нагрузкой.

Ситуацию прояснит замер потерь холостого хода и сравнение полученных результатов с паспортными значениями.

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 10:55
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

мерили только общие потери, не пофазно. Общие в норме-600 Вт

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 11:08
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

можно попробовать отключить разъединитель ТР-10-1, снять ПК на высокой стороне, включить вводной автомат 0,4 кВ Т-1, включить секционный АВ 0,4 кВ, подать напряжение на трансформатор с низкой стороны и померить ток холостого хода по каждой фазе отдельно.

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 11:15
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

логично, спасибо за совет!

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 11:16
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Интересно, как измеряли эти потери? Смотрели по счетчику на ПКУ?

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 11:18
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

прибор какой-то, не вдавался в подробности. Модуль, блок, автоматически все измерял. Подключили ко всем выводам трансформатора, ноль откинули

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 11:21
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Обычно, если проводятся комплексные испытания трансформатора, то в протоколе указываются все значения токов, напряжений и сопротивления обмоток по каждой фазе отдельно. Сопротивление изоляции понятно, это будет общее для трех фаз.

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 11:23
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

способ с подачей напряжения через 0,4 должен дать убедительные доказательства наличия межвитковых дефектов ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 11:26
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

в теории да. Однако на практике, многое будет зависеть от того, какими приборами будут выполняться измерения. Чем более чувствительный прибор, тем выше будет точность и достовернее результат.

Как дополнительный метод диагностики, предлагаю оставить трансформатор в работе, запитанный с низкой стороны через автоматический выключатель, ампер на сто.

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 11:27
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

вот гул как раз таки не равномерный, хоть это точно сумели определить.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 11:29
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

всяко может быть. При наличии межвиткового замыкания, температура трансформатора будет всегда повышена. Проведите испытания как написано выше, полагаю, это поможет понять причину перекоса напряжений и оценить техническое состояние трансформатора.

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 11:32
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

переключение ПБВ в другое положение поможет ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 11:38
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

тут дело будет вот в чем. Если действительно перепутаны отводы обмоток на переключателе, то при переходе на другое положение, "косить" начнет другая фаза. То есть перекос напряжений сместится.

Проще говоря, значение напряжения на той фазе, на которой сейчас оно завышено, может прийти в норму, или стать еще выше или стать наоборот меньше. Всё будет зависеть от того в какую сторону в плюс или в минус переключили ПБВ и от того, как перепутаны отводы обмоток.

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 11:48
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

при этом трансформатор работает не нормально разве (гул)?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 11:55
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Вполне возможно, что и гудеть он будет несколько иначе, поскольку магнитные потоки в стержнях неравномерны, и не равны между собой, а следовательно нарушена их симметрия.

контролируйте нагрев трансформатора при испытании на ХХ. если токи по фазам со стороны НН равны, и нет повышенного тепловыделения, то с большей долей вероятности перепутаны отводы на переключателе. Это лишь мои предположения..

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии