Здорово мужики помогите решить такой вопрос. При монтаже силовой трансформатор ТМ - 1600/10/0,4 кВ был установлен так, что крышка имела, подъём по направлению противоположному от газового реле на 1 %, а маслопровод от трансформатора к расширителю 2 %. Мембрану выхлопной трубы оставили заводскую из стали толщиной 1 мм. Допустим ли ввод в эксплуатацию трансформатора? Поясните свое решение.