Алюминиевая шина для ГЗШ

Malysh
Добавлено 19.05.2019 13:00
0
Malysh
0

Пункты: 29

Почему нельзя использовать алюминиевую шину в качестве ГЗШ?, в ПУЭ 1.7.119 нет пояснении.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 19.05.2019 13:03
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Черный металл и медь! Без пояснения.

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 19.05.2019 13:04
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

В Беларуси с 1 сентября и черный металл нельзя!
Только медь и сплавы на основе меди)))

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 19.05.2019 13:06
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

есть где почитать запрет?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 19.05.2019 13:17
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 339-2011 (33240)

Пункт 4.3.17.7, второй абзац изложить в новой редакции:

«Для индивидуальных жилых, дачных, садовых домов и аналогичных им объектов разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено во вводном или вводно-распределительном устройстве здания или в шкафу учета, установленного на границе раздела участка. В месте разделения PEN-проводника на PE- и N-проводники необходимо предусматривать отдельные PE- и N-шины, соединенные между собой проводником сечением не менее сечения PEN проводника. PE- и N-шины должны быть медными или из медных сплавов. В качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE во вводном или вводнораспределительном устройстве здания».

 

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 19.05.2019 13:19
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

В РФ пока чернухой можно

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии