Привет всем! Знакомый попросил разобраться в такой проблеме. На трубах отопления и газовой ( вообще жесть) в квартире ( 8 этаж) индикаторной отвёрткой фиксируется наличие фазы.
Подозреваю , что крутит кто-то назад диск счётчика. Попытался отключать квартиры выше и ниже ( 1-9 этаж), пытаясь найти квартиру. Не помогло. Потенциал не исчезает.
Подскажите в какую сторону двигаться, а то потенциал на газовой трубе нормально спать не даёт.
Если труба заземлена, то на ней не может быть потенциала, замерь напряжение между фазой и трубой и между фазой и 0, а также между трубой и 0... Дальше можно еще подумать
По работе был такой случай, бабушка умерла в ванной пока мыла , мы приехали сунули индикатор уже в холодную воду, а он нам фазу показывает, за....бись , пошли по квартирам выше и нижних этажах, отключили одну ни чего, отключили вторую ,фаза пропала, начали разбираться, оказалось что в этой квартире, которую мы отключили стояла джакузи с неисправный движком, мы ее выключили из розетки, включили свет и фазы на воде не было, а бабуле это не помогло, вот такой случай был
Вообще то трубы заземлены при вводе в дом в ГЗШ а газовые дополнительно в том месте где выходят из земли если газопровод наружный. Пробивать может от неисправного электророзжига плиты у кого угодно, если шланг с металлической оплёткой