Документы для электролаборатории до 1000 В

Pavdmit
Добавлено 10.05.2019 10:20
4.2
Pavdmit
0

Пункты: 30

Кто-нибудь может регистрировал электролабораторию до 1000 В? Нужны примеры документов для регистрации: должностные инструкции, инструкции по ОТ, приказы. Кому не трудно, был бы благодарен в любой помощи.

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 10:31
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

АКТ готовности электролаборатории

В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – проведена проверка электролаборатории ООО, которая находится по адресу:

г., д.  тел. +7(

 

При проверке рассмотрены:

1. Документы по подготовке и допуску персонала к испытаниям (измерениям).

2. Заводские паспорта на оборудование и приборы, своевременность их поверки.

3. Методики проведения заявленных видов испытаний (измерений).

4. Обеспеченность мер безопасности.

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е:

 

Настоящий акт удостоверяет, что электролаборатория АО «ООО» готова для регистрации в отделе по энергетическому надзору Ярославской области Центрального управления Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний (измерений) электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 вольт.

 

Перечень заявленных видов испытаний (измерений):

 

1. Проверка наличия цепи, замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляемыми элементами.

2. Проверка наличия цепи и качества контактных соединений устройств уравнивания потенциалов.

3. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта.

4. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования напряжением до 1000 В включительно.

5. Измерение сопротивления цепи фаза-нуль (тока срабатывания защиты) в электроустановках до 1 кВ с глухо заземленной нейтралью.

6. Проверка срабатывания автоматических выключателей до1000В.

7. Проверка устройств защитного отключения УЗО

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 10:47
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

 

Виды и объёмы испытании и измерений

1.

Петля фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью

ЕР-180

2.

Сопротивление растекания

М 416

3.

Переходное сопротивление

М 372

4.

Проверка сопротивления изоляции

 ЭСО 202/2-Г

5.

Измерение сопротивления заземлителей

М 416

6.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми

элементами

М 372

7.

Испытания автоматических выключателей напряжением

до 1 кВ

УПАВ

8.

Испытание УЗО

ВЕГА-100

9.

Проверка наличия цепи и качества контактных соединений устройств выравнивания потенциалов

М 372

10.

Испытание неприрывности защитных нулевых проводников

М 372

11.

Определения параметров окружающей среды

ИТВМ-7М5-Д

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 10:50
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

 

Перечень средств защиты и плакатов безопасности

Наименование средств защиты

Тип

Количество

Дата испытании

Последняя

очередная

Диэлектрические перчатки

-

2 шт

16.10.2018

16.04.2019

Указатели напряжения до 1 кВ

ПИН-90

2 шт

22.03.2018

22.03.2019

Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

 

 

 

 

отвертка

-

6 шт

27.03.2018

27.03.2019

пассатижи

-

2 шт

27.03.2018

27.03.2019

кусачки

-

2 шт

27.03.2018

27.03.2019

Устройство для снятия остаточного заряда с тока ведущих частей  (переносное заземление)

ЗПЛ-10Н

1 ком п.

Осмотрено

Осмотрено

Плакаты электробезопасности

-

1 комп.

Осмотрено

Осмотрено

 

 

 

 

 

 

Приложения:

1. Копия протоколов испытания средств защиты           3          шт.

2. Копия журнала учета и содержания средств защиты

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 10:53
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

 

Перечень приборов и вспомогательных устройств, применяемых при проведении испытаний и измерений электролабораторией

Наименование средств измерения

Тип

Заводской номер

Дата поверки

последняя

Очередная

Измеритель заземления

М 416

19552

09.10.2018

08.10.2019

Омметр переносной

М 372

0037060

09.10.2018

08.10.2019

Испытание УЗО

ВЕГА-100

 

-

-

Измеритель петли фаза-нуль

ЕР-180

06031381

09.10.2018

08.10.2019

Мегаомметр

ЭС 0202/2-Г

66424

09.10.2018

08.10.2019

Клещи токоизмерительные

Ц4505М

1158

03.05.2018

02.09.2019

Секундомер электрический

ПВ-53Щ

5371213

03.10.2018

02.10.2019

Измеритель влажности и температуры

ИВТМ-7М5-Д

55774

24.09.2018

23.09.2019

 

 

 

Приложения:

1.      Копия свидетельств о поверке средств измерения 7 шт;

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 11:05
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

ПОЛОЖЕНИЕ Об электротехнической лаборатории электроцеха

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

1.1 Электролаборатория является структурным подразделением электропечи АО "ООО".

1.2 Электролаборатория возглавляется старшим мастером элсктроучастка предприятия

  1.3 Электротехническая лаборатория предназначена для выполнения электроизмерительных и других работ в процессе производства, монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации электроустановок

1.4 Электролаборатория предназначена для обслуживания электроустановок. оборудования, кабельных линии в подразделениях и цехах предприятия

1.5. В случае повреждений кабельных линий сторонних организаций при производстве земляных работ цехами  АО "ООО" электролаборатория производит ремонтные работы на данных коммутациях.

1.6 В свей деятельности лаборатория руководствуется

-   правилами ПУЭ, ПТЭ,ПТБ и должностными инструкциями;                               -   инструкциями о порядке проведения испытаний;                                      -   электрооборудования; методическими указаниями;

-   приказами и распоряжениями руководства предприятия;

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

2.1 Основными задачами электротехнической лаборатории являются: обеспечение строгого соблюдения государственных стандартов в области испытаний, измерений и, прежде всего, требований системы стандартов безопасности труда ССБТ.

2.2.         Обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и рациональной эксплуатации оборудования службы.

2.3.         Развитие технического состояния лаборатории соответственно росту производственных мощностей предприятия

2  4. Строгое соблюдение ПУЭ, ПТЭ И ПТБ при эксплуатации электроустановок

потребителей.

3.   Функции.

Производятся измерения:

1.   Петля фаза-нуль в электроустановках до 1KB с глухозаземленной иейтралью

2.    Сопротивление растекания

3       Переходное сопротивление

4       Проверка сопротивления изоляции

5. Измерение сопротивления заземлителей

6.    Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

7.    Испытания автоматических выключателей напряжением до 1KB

8.    Испытание УЗО

9.    Проверка наличия цепи и качества контактных соединений устройств выравнивания потенциалов

10. Испытание непрерывности защитных нулевых проводников

3.1.           Ремонтно-наладочные работы: 

-  ремонт и наладка РЗ;

-  ремонт и наладка АВР;

-  фазировка кабельных линий.

3.2.           Функции и задачи,  поставленные перед электролабораторией могут дополняться в связи с приобретением нового оборудования средств испытаний и измерений

4.    Права.

4.1.           По результатам проведенных испытаний, измерений, проверки электрооборудования электролаборатория имеет право давать заключение о пригодности электрооборудования, проводить анализ результатов испытаний и измерений, давать заключение.

4.2.           Разрабатывать и выпускать инструкции по испытаниям

4.3.           Запрещено включение в работу оборудования, не прошедшее соответствующих испытаний. Немедленно отключать из работы неисправное оборудование с последующим предупреждением персонала подведомственного подразделения

4.4.           Проводить профилактические, наладочные работы согласно графика, утвержденного ответственным за энергохозяйство лицом.

4.5.           Осуществлять связь и консультации с другими предприятиями по вопросам свей трудовой деятельности.

5.    Организация управления.

5.1.          Структуру и штаты электролаборатории утверждает директор предприятия с учетом объемов работы и особенностей производства.

5.2.          Электролаборатория непосредственно подчинена старшему мастеру электроцеха предприятия.

5.3.           Персонал электролаборатории непосредственно подчиняется инженеру участка по обслуживанию элетрооборудования и кабельных линий.

5.4.          На должность инженера назначаются лица из числа электротехнического персонала, имеющие высшее техническое образование без предъявления требований к стажу или средне - специальное образование и стаж работы не менее 3-х лет.

5.5.           Назначение и снятие с должности инженера участка по обслуживанию электрооборудования и кабельных линий (начальника электролаборатории) производится на основании приказа  АО "ООО"

Внутренняя структура подразделения электролаборатории осуществляется по следующей организационной схеме:

6.  Взаимоотношения.

6.1 .Информация о необходимости вызова электролаборатории поступает от начальника цеха, энергетиков ведомственных подразделении непосредственно  старшему мастеру или инженеру участка.

6.2    Взаимоотношения с отделами управления АО ООО" электролаборатория осуществляет непосредственно через старшего мастера

6.3    При работах на сторонние организации обязательным условием является наличие заявок (письма) с подписью руководства предприятия.

6.4   При взаимодействии с энерго и ГЭС работа электролабораторией выполняется на основании распоряжений по предприятию и письменных заявок

6.5   В качестве информационных линий связи используются линии ITC.MTC ведомственной радиосвязи

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

7.1 . Персонал электролаборатории несет ответственность:

-  за достоверность измерений и испытаний:

-  за своевременное и правильное оформление докумеп киши;

-  за исправное состояние средств измерений и испытаний:

-  за соблюдение правил ПТЭ и ТБ потребителей:

-  за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 11:08
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

Список персонала электролаборатории

Ф.И.О.

Должность в ЭЛ

Должность (профессия)

группа эл.без-ти

1.

 Иванов Н.П.

Начальник лаборатории

Главный энергетик

V

2.

Иванов А.А.

Инженер по ИИ

Ст. мастер электроучастка

V

3.

Иванов Е.Р.

Инженер по ИИ

Инженер-энергетик

IV

4.

Иванов В.А.

Электромонтер по ИИ

Электромонтер

IV

4.

Иванов А.Е.

Электромонтер по ИИ

Электромонтер

IV

6.

Иванов А.В.

Электромонтер по ИИ

Электромонтер

IV

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 11:12
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Инженера ЭТЛ по испытаниям и измерениям

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

1.1 Настоящую инструкцию обязаны знать:

     Начальник СКиТС,

    Старший мастер электроучастка (Начальник ЭТЛ),

    Инженеры ЭТЛ,

1.1     Инженер ЭТЛ по испытаниям и измерениям (ИИ) является непосредственным руководителем и ответственным организатором этого участка.

1.2     Инженер ЭТЛ 2 категории по ИИ обеспечивает своевременное проведение испытаний и измерений электрооборудования в соответствии с «Нормами», непосредственно контролирует участок КиП.

1.3  При отсутствии инженера ею обязанности выполняет начальник ЭТЛ.

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей] . КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. На должность инженера 2 категории ЭТЛ по ИИ принимаются лица имеющие высшее техническое образование и стаж работы в электролаборатории менее 1 года, или среднее техническое образование и стаж работы в эл. лаборатории не менее 3 лет. Назначение и увольнение на должность инженера 2 категории по ИИ производится директором по предоставлению начальника СКиТС.

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей] . НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ЗНАНИЙ.

3.1.   «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и иметь       квалификационную группу -V НТВ.

3.2. «Правила устройства электроустановок».

3.3.   «Правила технической эксплуатации эл. станций и сетей». В объеме разделов 1,5.

3.4.    «Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства»,

3.5. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

3.6.     «Инструкцию по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли».

3.7. Полную однолинейную схему объекта измерений.

3.8. Схемы испытаний и измерений.

3.9. Объем и нормы испытаний электрооборудования. 

3.10. Техническое описание, правила и инструкции по эксплуатации электроизмерительных приборов применяемых в цехе СКиТС. 3.1 1. Правила пользования и испытания защитных средств.

3.12. Закон РФ о единстве измерений и правил ПР-50.2.006-94, Г1Р-50.2.016.

3.13.  Положение СУОТ и инструкции по охране груда эл. монтера по ИИ и слесаря Ки11.

3.14.      Инструкцию по первичной медицинской помощи, экстренной реанимационной помощи пострадавшим при работе на энергетических объектах.

3.15. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

3.16.      Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

3.17.  В процессе работы обязан руководствоваться решениями технических советов, приказами и распоряжениями по «Яркоммунсервис», а так же «Правилами трудового распорядка».

3.18. Инженер ЭТЛ 2 категории по ИИ обязан быть знаком с:

-      Технологической схемой выработки и распределения электрической и тепловой энергии.

-      Кодексом законов о труде РФ.

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей] ОБЯЗАННОСТИ ИНЖЕНЕРА ЭТЛ 2-КАТЕГОРИИ ПО ИИ

4.1.           Обеспечивать качественное и своевременное выполнение профилактических испытаний электрооборудования, в соответствии с требованиями и норм, осуществлять технический контроль за выполнением работ, проводимыми как персоналом цеха СКиТС и персоналом подрядных организаций.

4.2.           Своевременно оформлять техническую документацию по профилактическим испытаниям, вести журнал учета испытаний электрооборудования и учета защитных средств. Контролировать графики и поверку приборов участка КиП.

4.3.  Организовать и проводить работу с персоналом участка в соответствии с «Правилами организации работы с персоналом на предприятиях в учреждениях энергетического производства».

4.4.   Проводить внеплановые и плановые инструктажи, принимать участие в комиссии по проверке знаний персонала согласно утвержденного графика.

4.5.  Не допускать к производству, у которого истек срок очередной проверки знаний.

4.6.  Проводить обходы и осмотры оборудования закрепленного за участком.

4.7.  По результатам обходов и осмотров требовать вывода оборудования в ремонт как в плановом так и в аварийном порядке. Требовать

4.7        дополнительных мер в процессе эксплуатации, или прекращения других факторов губительного воздействия на электрооборудование ( пар, горячая вода, масло и т.д. ), что может привести к выходу из строя оборудования или аварийной ситуации.

4.8      Проводить ежедневные обходы рабочих мест, контролируя соблюдения персоналом правил ТБ и технологии производства работ.

4.9      Предоставлять начальнику цеха предложения о поощрении или де_ премировании подчиненного персонала.

 

V.  ПРАВА ИНЖЕНЕРА ЭТЛ 2 КАТЕГОРИИ ПО ИИ

5.1   Давать распоряжения подчиненному персоналу по производству необходимых работ, выполняя при этом организационные мероприятия установленные ПТБ, ПТЭ, ППБ.

5.2      Приостанавливать производственные работы на электрооборудовании, если они выполняются с нарушением ПТБ, ПТЭ, ППБ и технологии производства работ.

5.3      Производить расстановку подчиненного персонала, комплектуя бригады, исходя из личных и профессиональных качеств каждого работника и характера поручаемой работы.

5.4     Отстранять от работы работников нарушивших ПТБ, ПТЭ, ППБ, правила внутреннего распорядка, находящихся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, с представлением записки на имя начальника цеха или лица исполняющего его обязанности.

VI.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИНЖЕНЕРА ЭТЛ 2 КАТЕГОРИИ ПО ИИ С ВЫШЕСТОЯЩИМ, ПОДЧИНЕННЫМ И ДРУГИМ, СВЯЗАННЫМ С НИМ ПО РАБОТЕ ПЕРСОНАЛОМ

6.1 Инженер ЭТЛ по ИИ подчинен непосредственно начальнику ЭТЛ. При получении распоряжения от начальника цеха, выполняет его и доводит до сведения начальника ЭТЛ.

6.2  В подчинении инженера ЭТЛ 2 категории по ИИ находятся, эл. монтер по ИИ и слесарь КИП.

6.3  Согласует вопросы вывода в ремонт и ввода в работу электрооборудования после планового или аварийного ремонта с начальником цеха или его ИО.

6.4  Если есть необходимость принимает участие в опробовании отремонтированного электрооборудования, с последующей записью в журнал « Окончания работ », о возможности включения его в работу, а при необходимости с указанием ограничений и условий эксплуатации.

 

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей] ПО ИИ.

7.1.Отвечает за выполнение всех возложенных на него обязанностей. За своевременность и качество обслуживания вверенного оборудования, за состояние трудовой и производственной дисциплины персонала.

Несет персональную ответственность за все случаи некачественно проделанной работы, травматизм, нарушение ПТБ, ППБ, ПТЭ, происшедших по его вине, или по вине подчиненного персонала.

7.2. В зависимости от характера нарушения подвергается взысканиям в административном или судебном порядке.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 11:26
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

Полный перечень документов

 

 

1.      Заявление о регистрации

 

1 стр.

2.      Приказ об организации работ по эксплуатации электроустановок АО ООО

 

1 стр.

3.      Приказ о назначении лица, ответственного за хранение, эксплуатацию и своевременную поверку переносных приборов

1 стр.

 

4.      Приказ об утверждение списка лиц, имеющих право на получение  электроизмерительных приборов, производство испытаний в электроустановках.

 

1 стр.

5.      Приказ об создании лаборатории по испытаниям и измерениям

1 стр.

6.      Положение об электротехнической лаборатории

3 стр.

7.      Список персонала электролаборатории

1 стр.

8.      Виды и объёмы испытаний и измерений

1 стр.

9.      Перечень приборов и вспомогательных устройств, применяемых при проведении испытаний и измерений электролабораторией

1 стр.

10.   Перечень средств защиты и плакатов безопасности

1 стр.

11.   Должностная инструкция инженера ЭТЛ по испытаниям и измерениям

5 стр.

12.   Инструкция по охране труда при производстве испытаний и измерений в электроустановках

 

21 стр.

13.   Инструкция по охране труда электромонтер по ИИ

20 стр.

 

14.   Инструкция по пожарной безопасности

9 стр.

15.   Программа и методики измерения сопротивления изоляции и определение коэффициента абсорбции R60/R15

6 стр.

16.   Программа и Методика измерение петли фаза-нуль (цифровым прибором ЕР180)

5 стр.

17.   Программа и Методики испытания УЗО

 5стр.

18.   Программа и Методики измерения сопротивления заземлителей прибором М416

6 стр.

19.   Программа и методики измерения сопротивления заземлителей, переходного сопротивления, проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, проверки наличия цепи и качества контактных соединений устройств выравнивания потенциалов, проверки непрерывности защищенных нулевых проводников  прибором М372

10 стр.

20.   Программа и Методики испытание автоматических выключателей до 1 Кв, прибором УПАВ

 

6 стр.

1.      Программа и методика определения окружающей среды прибором ИТВМ-7М5-Д

5 стр.

21.   Персонал ознакомлен

 

1 стр.

22.   Свидетельство о государственной регистрации права

 

1 стр.

23.   Свидетельство о государственной регистрации права 

 

1 стр.

24.   Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения

 

 

1 стр.

25.   Лист записи единого государственного реестра юридических лиц

 

2 стр.

26.   Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц

 

1 стр.

27.   Свидетельство о государственной регистрации 

 

1 стр.

28.   Копии документов об образовании персонала электротехнической лаборатории

 

23 стр.

29.   Устав предприятия

 

26 стр.

30.   Копии о свидетельств о поверке приборов лаборатории

 

6 стр.

31.   Копии протоколов испытания изолирующих средств и слесарно-монтажного инструмента

3 стр.

32.   Оттиск штампа

1 стр.

33.   Акт готовности электролаборатории

1 стр.

34.   Опись

 

3 стр.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 11:44
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

Приказ о создании лаборатории по испытаниям и измерениям в электроустановках

 

В целях проведения испытаний и измерений в электроустановках на объектах общества

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1. Создать лабораторию по испытаниям и измерениям в электроустановках.

2. Назначить начальником лаборатории Иванова Н.П.; инженером по испытаниям и измерениям – Иванова А.А, Иванова Е.Р.

3. Определить местоположения лаборатории по испытаниям и измерениям в электроустановках – каб.№4,№5 производственного здания (Литер Б).

4. Место хранения измерительных приборов для проведения электрических измерения и испытаний в электроустановках будет являться каб.№4 лаборатории по испытаниям и измерениям в электроустановках.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора пл эксплуатации оборудования М.В.Петрова.

6. Приказ №28 от 07 апреля 2015г. считать утратившим силу.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 11:47
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

Приказ о назначении лица, ответственного за хранение, эксплуатацию и своевременную поверку переносных приборов

В соответствие с положением о передвижной электроизмерительной лаборатории с переносным комплектом приборов

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 Назначить ответственным лицом за хранение, эксплуатацию и своевременную  поверку переносных приборов электролаборатории   АО «ООО» начальника лаборатории Иванова Н.П.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 11:50
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

Приказ об утверждении списка лиц, имеющих право на получение электроизмерительных приборов, производство испытаний и измерений в электроустановках

В соответствие с положением о передвижной электроизмерительной лаборатории с переносным комплектом приборов

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

          Утвердить следующий список лиц, имеющих права на получение электроизмерительных приборов и проведение электрических измерений и испытаний в электроустановках:

Ф.И.О.

Должность в ЭЛ

Должность (профессия)

1.

Иванов Н.П.

Начальник лаборатории

Главный энергетик

2.

Иванов А.А.

Инженер по ИИ

Ст. мастер электроучастка

3.

 Петрова Е.Р.

Инженер по ИИ

Инженер энергетик

4.

Сидоров В.А.

Электромонтер по ИИ

Электромонтер

5.

Сидоров А.Е.

Электромонтер по ИИ

Электромонтер

6.

Сидоров А.В.

Электромонтер по ИИ

Электромонтер

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 11:57
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

Инструкция по охране труда при производстве испытаний и измерений в электроустановках

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1.  Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для работников требования к безопасному выполнению работ.

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников.

1.3. Специалист структурного подразделения обязан поддерживать на рабочем месте условия, отвечающие Правилам охраны труда.

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации.

1.4. Каждый работник обязан:

соблюдать требования настоящей Инструкции;

немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств;

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование;

обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда.

1.5. За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

1.8. К проведению измерений и испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний Правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (далее - Правил) комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие V группу - в электроустановках напряжением выше 1000 В и IV группу - в электроустановках напряжением до 1000 В.

1.9. К проведению измерений и испытаний электрооборудования допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний для выполнения указанной работы.

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

обучение по программам подготовки по профессии;

первичный инструктаж на рабочем месте;

стажировку на рабочем месте (от 2 до 14 смен)

проверку знаний инструкций:

по охране труда;

по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве;

по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ;

по пожарной безопасности.

1.11. Для производственного обучения работнику должен быть предоставлен время, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения необходимой для данной должности нормативной и технической литературы.

1.12. К работе с электроизмерительными приборами должны допускаться работники, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей группы по электробезопасности и не имеющие медицинских противопоказаний.

1.13. Работников, совмещающих профессии, обучают и инструктируют по правилам безопасности труда в полном объеме по их основной и совмещаемой профессиям (должностям).

1.14. Допуск к самостоятельной работе оформляется организационно - распорядительным документом (ОРД) организации или обособленного подразделения.

1.16. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил,  и о праве на выполнение специальных работ.

1.17. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются.

1.18. Работник в процессе работы обязан проходить:

- повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал;

- проверку знаний Правил и других   нормативно-технических   документов   (правил   и   инструкций   по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок,

а также применения и испытания защитных средств) - один раз в год;

- медицинский осмотр - один раз в два года;

1.19. Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки. Срок действия  удостоверения  для  работника,  получившего  неудовлетворительную  оценку,  автоматически продлевается до срока, назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний  специального решения комиссии о  временном  отстранении  работника от  работы  в электроустановках.

1.20. При нарушении Правил охраны труда, в зависимости от характера нарушений, проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний.

Внеплановый инструктаж так же проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил,   инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

- при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда,  которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

- по требованию органов надзора;

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а

для остальных работ - 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне

предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

      1.21. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Не допускается   появление работника на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического и других видов опьянений.

1.22. Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Продолжительность рабочего времени устанавливается 40 часов в неделю. Для отдельных категорий работников, связанных с выполнением работ, требующих непрерывного производственного процесса, устанавливается рабочее время по графику.

 

1.23. Право на проведение измерений и испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

1.24. Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года.

1.25. Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе. При несчастном случае работник обязан оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медицинского персонала. При несчастном случае с самим работником, в зависимости от тяжести травмы, он обращается за медицинской помощью в здравпункт или сам себе оказывает первую помощь (самопомощь).

1.26. Работник,  в  случае  если  он  не  имеет  права  принять  меры  по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей       электроустановок,       машин,        механизмов, приспособлений,  инструмента,  средств  защиты  обязан  сообщить  об  этом своему непосредственному руководителю.

1.27. Каждый работник должен знать местонахождение аптечки и уметь ею пользоваться.

1.28. Работник, участвующий в проведении измерений и испытаний электрооборудования, должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

1.29. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в зоне измерений и испытаний, а также перечень нормативных правовых актов, регламентирующих допустимые значения этих факторов, приведены в табл. [Cсылки только для зарегистрированных пользователей] .

Таблица 1

Перечень опасных (вредных) факторов и наименование документов, регламентирующих допустимые значения этих факторов

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

(вредный) фактор

Документ, регламентирующий предельно допустимое значение фактора и методы контроля

Допустимое значение тока и напряжения при его воздействии на организм человека

ГОСТ 12.1.038-82

Повышенный уровень ультразвука

ГОСТ 12.1.001-89

Повышенный уровень шума

ГОСТ 12.1.003-83. Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах. Минздрав России.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96

Повышенный уровень ионизирующих излучений

НРБ 99. Нормы радиационной безопасности ОСП ОРБ-99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

Повышенная напряженность электромагнитного поля радиочастот

ГОСТ 12.1.006-84

Повышенная напряженность электрического поля токов промышленной частоты

ГОСТ 12.1.002-84

Повышенная напряженность электростатического поля

ГОСТ 12.1.045-84

Недостаточная освещенность, повышенная ослепленность, пульсация освещенности

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение

Повышенные или пониженные температура, влажность, скорость движения воздуха и повышенное содержание в нем вредных веществ

ГОСТ 12.1.005-88

Повышенная или пониженная ионизация воздуха

Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений. Минздрав СССР. № 2152-80 от 12.02.80

 

1.30. Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей проявляется в виде электротравм и профессиональных заболеваний.

1.33. Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей зависит от:

рода и величины напряжения и тока;

частоты электрического тока;

пути тока через тело человека;

продолжительности воздействия электрического тока или электромагнитного поля на организм человека;

условий внешней среды.

1.35. Электробезопасность должна обеспечиваться:

конструкцией электроустановок, измерительных и испытательных стендов (ИС), устройств, приборов;

техническими способами и средствами защиты;

организационными и техническими мероприятиями.

1.36. В действующих электроустановках следует выполнять следующие организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при испытаниях и измерениях:

- назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производства работ;

- оформление  наряда, распоряжения или перечня  работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск  к работе (осуществляются при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок,   относящихся   к    объектам   электросетевого   хозяйства, находящегося   в   эксплуатации   субъектов   электроэнергетики   или   иных собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям);

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- оформление перерыва в  работе, перевода на  другое место, окончание работы.

Технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность, должны устанавливаться с учетом:

- номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки и измерительного (испытательного) напряжения ИС, устройства, прибора;

- способа электроснабжения (от стационарной сети, автономного источника питания электроэнергией);

- режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией (изолированная, заземленная нейтраль);

- вида исполнения испытательной установки (стационарные, передвижные, переносные);

- условий внешней среды;

- возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или вблизи которых должна проводиться работа;

- характера возможного прикосновения работника к элементам цепи тока;

- возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под действующим или измерительным и испытательным напряжением, на расстояние, менее допустимого, или попадания в зону растекания тока;

- видов работ.

1.37. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к не огражденным токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, менее показанных в табл. 2. 

 

Таблица 2

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м

Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов грузозахватных приспособлений и грузов, м

До 1:

 

 

на ВЛ

0,6

1,0

в остальных электроустановках

Не нормируется (без прикосновения)

1,0

1-35

0,6

1,0

60*, 110

1,0

1,5

150

1,5

2,0

220

2,0

2,5

330

2,5

3,5

400*, 500

3,5

4,5

750

5,0

6,0

800*

3,5

4,5

1150

8,0

10,0

* Постоянный ток.

1.38. При проведении электрических измерений и испытаний в условиях воздействия электромагнитных полей (ЭП) время пребывания персонала на рабочих местах устанавливается в зависимости от уровня напряженности электрических полей.

1.39. Предельно допустимая напряженность, воздействующего  электрического поля составляет 25 кВ/м. Пребывание в ЭП с уровнем напряженности, превышающим 25кВ/м, без применения индивидуальных средств защиты запрещается.

1.40. При необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью магнитного поля общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью.

1.41. Допустимое время пребывания в магнитном поле может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. При изменении режима труда и отдыха (сменная работа) предельно допустимый уровень магнитного поля не должен превышать установленный для 8-часового рабочего дня.

1.42. Контроль уровней электрического и магнитного полей должен производиться при:

приемке в эксплуатацию новых и расширении действующих электроустановок;

оборудовании помещений для постоянного или временного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок (только для магнитного поля);

аттестации рабочих мест.

1.43. Уровни электрического и магнитного полей должны определяться во всей зоне, где может находиться персонал в процессе выполнения работ, на маршрутах следования к рабочим местам и местам осмотра оборудования.

1.44. Безопасность производства электрических измерений и испытаний должна обеспечиваться:

соблюдением установленного порядка и организованности на каждом рабочем месте, высокой производственной, технологической и трудовой дисциплиной;

профессиональным отбором, обучением работающих, проверкой их знаний и навыков безопасности труда;

использованием производственных помещений, удовлетворяющим соответствующим требованиям и комфортности работающих;

оборудованием производственных площадок при выполнении измерений и испытаний вне помещений;

использованием исходных заготовок, комплектующих узлов, элементов приспособлений, не оказывающих опасного и вредного воздействия на работающих. При невозможности выполнения этого требования должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность проведения электрических измерений и испытаний и защиту обслуживающего персонала применением средств измерений и испытаний (приборов, приспособлений, устройств), не являющихся источником травматизма и профессиональных заболеваний;

разработкой программ и методик измерений и испытаний, утверждаемых в установленном порядке;

применением надежно действующих и регулярно проверяемых контрольно-измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты, средств получения, переработки и передачи информации;

рациональной организацией рабочего места и размещением приборов;

обозначением опасных производственных зон и работ.

1.45. Требования безопасности при проведении конкретных электрических измерений и испытаний на производстве должны устанавливаться нормативными актами по охране труда с учетом конкретных условий и утверждаться в установленном порядке.

1.46. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к оборванным свешивающимся проводам или наступать на них.

1.47. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не допускается.

1.48. Безопасность работников должна быть обеспечена при возникновении пожара в любом месте объекта при проведении испытаний и измерений.

1.49. Для обеспечения безопасности проведения работ должно предусматриваться применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предотвращения монотонности, гиподинамики, чрезмерных физических и нервно-психических перегрузок.

2.1. Измерения и испытания следует проводить по программам и методикам, техническим условиям организаций-изготовителей или стандартам на продукцию.

Измерения и испытания электрооборудования или электроустановок, вновь вводимых в эксплуатацию, проводятся в соответствии с нормами, предусмотренными действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями организаций-изготовителей, требованиями стандартов, а измерения и испытания действующих электроустановок и электрооборудования - в объеме требований норм и правил их эксплуатации, испытания средств защиты в соответствии с инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.

2.2. Разрешение на проведение измерений и испытаний в действующих электроустановках должно быть оформлено в соответствии с действующими Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Измерения и испытания, проводимые на испытательном стенде (ИС) по программам и методикам, проводят без оформления какого-либо распоряжения.

Распоряжение заносится в специальный журнал.

2.3. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду.

2.4. Допуск по нарядам или распоряжениям на проведение измерений и испытаний производится только после удаления с рабочих мест других бригад, работающих на подлежащем испытанию или измерению оборудовании, и сдачи ими нарядов или сообщения об окончании работ по распоряжению.

Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ.

Проведение  испытаний  в  процессе  работ  по  монтажу  или  ремонту оборудования должно оговариваться в строке "поручается" наряда.

2.5.   Испытания  электрооборудования  проводит  бригада,  в  которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

2.6.  В  состав бригады,  проводящей испытание оборудования, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным  работам  по  испытаниям,  для  выполнения  подготовительных работ и надзора за оборудованием.

2.7. Массовые  испытания  материалов  и  изделий  (средства  защиты, различные  изоляционные  детали,  масло)  с  использованием  стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а  двери снабжены блокировкой, разрешается выполнять   работнику,   имеющему   группу   III,   единолично   в   порядке, установленном    для    электроустановок    напряжением    до    1000 В,    с использованием типовых методик испытаний.

2.8. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Испытательная установка, имеющая напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

Передвижные   испытательные   установки   должны   быть    оснащены наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения.

2.9.   Допуск   по   нарядам,   выданным  на   проведение  испытаний  и подготовительных работ к ним, должен быть выполнен только после удаления с   рабочих  мест  других  бригад,  работающих  на  подлежащем  испытанию оборудовании, и сдачи ими нарядов допускающему. В электроустановках, не имеющих местного дежурного персонала, производителю работ разрешается после удаления бригады оставить наряд у себя, оформив перерыв в работе.

2.10.  Испытываемое    оборудование,    испытательная    установка    и соединительные  провода  между  ними  должны  быть  ограждены  щитами, канатами с  предупреждающим плакатом    "Испытание. Опасно  для  жизни", обращенным    наружу.    Ограждения    должны    устанавливать    работники, проводящие испытание.

2.11. При  необходимости  следует  выставлять  охрану,  состоящую  из членов  бригады,  имеющих  группу  II,  для  предотвращения  приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытываемому  оборудованию.  Члены  бригады,  несущие  охрану,  должны находиться    вне    ограждения    и    считать    испытываемое    оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

2.12.  При испытаниях КЛ, если ее противоположный конец расположен в  запертой камере, отсеке КРУ или в помещении, на дверях или ограждении должен  быть  вывешен  предупреждающий  плакат  "Испытание.  Опасно  для жизни". Если двери и ограждения не заперты либо испытанию подвергается ремонтируемая  линия  с  разделанными  на  трассе  жилами  кабеля,  помимо вывешивания  плакатов  у  дверей,  ограждений  и  разделанных  жил  кабеля, должна быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих группу II, или оперативного персонала, находящегося на дежурстве.

2.13.  При  размещении  испытательной  установки  и  испытываемого оборудования в разных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады,  имеющих группу  III,  ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны  находиться  вне  ограждения  и  получить  перед  началом  испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

2.14.  Снимать  заземления,  установленные  при  подготовке  рабочего места и  препятствующие проведению испытаний, а  затем устанавливать их вновь разрешается только по  указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

Разрешение на  временное  снятие  заземлений должно  быть  указано  в строке "Отдельные указания" наряда.

2.15.  При  сборке  испытательной  схемы  прежде  всего  должно  быть

выполнено защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной  испытательной  установки  должен  быть  заземлен  отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием следует проверить надежность заземления корпуса.

Перед присоединением испытательной установки к  сети  напряжением 380/220 В вывод высокого напряжения ее должен быть заземлен.

Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для заземления, должно быть не менее 4 мм2.

2.16.  Присоединение  испытательной  установки  к  сети  напряжением 380/220 В  должно выполняться через  коммутационный аппарат с  видимым разрывом  цепи  или  через  штепсельную  вилку,  расположенные  на  месте управления установкой.

Коммутационный   аппарат   должен   быть   оборудован   устройством, препятствующим самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата должна быть установлена изолирующая накладка.

Провод    или    кабель,    используемый    для    питания    испытательной электроустановки  от  сети  напряжением  380/220  В,  должен  быть  защищен установленными   в   этой   сети   предохранителями   или   автоматическими выключателями. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующей эти сети.

2.17. Соединительный провод между испытываемым оборудованием и испытательной    установкой    сначала    должен    быть    присоединен    к    ее заземленному выводу высокого напряжения.

Этот  провод  следует  закреплять  так,  чтобы  избежать  приближения (подхлестывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние, менее указанного в таблице № 2.

Присоединять соединительный провод к  фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его разрешается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое должно быть выполнено  включением  заземляющих  ножей  или  установкой  переносных заземлений.

2.18. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

предупредить  членов  бригады  о  подаче  напряжения  словами  "Подаю напряжение" и,  убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В.

2.19. С    момента   снятия   заземления   с    вывода    установки   вся испытательная     установка,     включая     испытываемое     оборудование     и соединительные провода, должна считаться находящейся под напряжением и проводить какие-либо   пересоединения   в    испытательной   схеме    и    на испытываемом оборудовании запрещается.

2.20. Запрещается    с    момента    подачи    напряжения    на    вывод испытательной установки находиться на испытываемом оборудовании, а также прикасаться к  корпусу испытательной установки, стоя на  земле, входить и выходить из  передвижной лаборатории, прикасаться к  кузову передвижной лаборатории.

2.21. Испытывать или прожигать кабели следует со стороны пунктов, имеющих заземляющие устройства.

2.22. После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение   испытательной   установки   до   нуля,   отключить   ее   от   сети напряжением  380/220  В,  заземлить  вывод  установки  и  сообщить  об  этом членам бригады словами "Напряжение снято". Только после этого разрешается пересоединять   провода   или    в    случае    полного   окончания   испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

После  испытания  оборудования  со  значительной  емкостью  (кабели, генераторы) с него должен быть снят остаточный заряд специальной разрядной штангой.

2.23. В   электроустановках  напряжением   выше   1000   В   работу   с электроизмерительными клещами должны проводить два  работника: один  - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой – имеющий группу III (разрешено быть из числа ремонтного персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими перчатками. Запрещается наклоняться к прибору для отсчета показаний.

Указанная работа должна проводиться по распоряжению.

2.24. В   электроустановках   напряжением   до   1000   В   работать   с электроизмерительными клещами разрешается одному работнику, имеющему группу III.

Запрещается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ.

Указанная работа должна проводиться по распоряжению либо в порядке текущей эксплуатации.

2.25.  Работу с измерительными штангами должны проводить не менее двух работников: один - имеющий группу IV, остальные - имеющие группу III. Подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с нее следует без штанги.

Указанная работа должна проводиться по наряду, даже при единичных измерениях  с  использованием  опорных  конструкций  или  телескопических вышек.

2.26. Присоединять импульсный измеритель линий разрешается только к отключенной   и   заземленной   ВЛ.   Присоединение   следует   выполнять   в следующем порядке:

соединительный провод сначала необходимо присоединить к заземленной проводке импульсного измерителя (идущей от защитного устройства), а затем с помощью   изолирующих   штанг   -   к   проводу   ВЛ.   Штанги,   которыми соединительный провод подсоединяется к  ВЛ,  на время измерения должны оставаться   на   проводе   линии.   При   работе   со   штангами   необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками;

снять  заземление  с  ВЛ  на  том  конце,  где  присоединен  импульсный измеритель. При необходимости разрешается снятие заземлений и на других концах  поверяемой  ВЛ.  После  снятия  заземлений  с  ВЛ  соединительный провод,   защитное   устройство   и   проводка   к   нему   должны   считаться находящимися под напряжением и прикасаться к ним не разрешается;

снять заземление с проводки импульсного измерителя.

2.27. Присоединение   проводки   импульсного   измерителя   к   ВЛ   с помощью  изолирующих  штанг  должен  выполнять  оперативный  персонал, имеющий    группу    IV,    или    персонал    лаборатории    под    наблюдением оперативного персонала.

Подключение      импульсного      измерителя      через       стационарную коммутационную  аппаратуру  к  уже  присоединенной  к  ВЛ  стационарной проводке и измерения могут проводить единолично оперативный персонал или по распоряжению работник, имеющий группу IV, из персонала лаборатории.

2.28.  По  окончании  измерений  ВЛ  должна  быть  снова  заземлена,  и только     после     этого     разрешается     снять     изолирующие     штанги     с соединительными проводами сначала с ВЛ, а затем с проводки импульсного измерителя.

2.29.  Измерения  импульсным  измерителем,  не  имеющим  генератора

импульсов высокого напряжения разрешается  без удаления с ВЛ работающих бригад.

2.30.  Измерения мегаомметром в  процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках  напряжением  выше  1000  В  измерения  производятся  по наряду, в электроустановках  напряжением  до  1000  В  и  во  вторичных  цепях  -  по распоряжению  или  по  перечню  работ,  выполняемых  в  порядке  текущей эксплуатации.

Разрешается     измерение     мегаомметром     сопротивления     изоляции электрооборудования выше  1000  В,  включаемого  в  работу  после  ремонта, выполнять   по   распоряжению   двум   работникам   из   числа   оперативного персонала, имеющим группу IV и III при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения.

2.31.   Измерение   сопротивления   изоляции   мегаомметром   должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем  предварительного  их  заземления.  Заземление  с  токоведущих  частей следует снимать только после подключения мегаомметра.

2.32.     При     измерении     мегаомметром    сопротивления    изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг), при этом следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

2.33.  При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять  с  токоведущих частей  остаточный заряд  путем  их  кратковременного заземления.

от 1 до 15 кВ.......................................................................... 0,35 м

свыше 15 до 35 кВ................................................................. 1 м

свыше 35 до 110 кВ............................................................... 1,5 м

свыше 150 кВ......................................................................... 2 м

свыше 220 кВ......................................................................... 2,5 м

2.35. Для наблюдения за состоянием цепей испытания (измерения) или объекта испытаний (измерений) при нахождении их в разных помещениях или местах (участках) в случае необходимости в помещении отдельно от руководителя работ по испытаниям (измерениям) или производителя работ разрешается по условиям работы оставаться одному работнику из состава бригады, имеющему группу по электробезопасности не ниже III. Работник должен получить необходимый инструктаж от руководителя (производителя) работ.

2.36. На ограждениях, а также в местах расположения частей объектов испытаний (измерений) следует вывешивать знаки (плакаты) безопасности с поясняющими надписями. Снимать знаки безопасности и ограждения следует только после снятия испытательной (измерительной) нагрузки и остаточного заряда.

2.37. Перед началом работы с прибором или установкой для испытаний или измерений следует изучить маркировку в части безопасности:

значение испытательного (измерительного) напряжения;

род тока;

число фаз;

номинальное значение частоты сети (при питании от сети);

опасность касания (символ);

зажим заземления и т.п.

2.38. Массовые испытания средств защиты с использованием стационарных испытательных установок допускается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке текущей эксплуатации с использованием типовых методик испытаний.

2.39. Помещения, предназначенные для испытаний и измерений, должны удовлетворять требованиям санитарных норм и пожарной безопасности и обеспечивать возможность эвакуации персонала при пожарах и авариях.

2.40. Освещенность в производственных помещениях должна быть не менее:

шкал средств измерений (испытаний).............................................................. 150 лк

коммутационных аппаратов средств измерений (испытаний)...................... 100 лк

объектов измерений (испытаний)..................................................................... 50 лк

2.41. Помещения для проведения испытаний (измерений) должны иметь:

водостоки (если испытания проводят с применением проточной воды);

маслоотводы (если испытывается маслонаполненное оборудование);

аварийное освещение или переносные светильники с автономным питанием;

средства пожаротушения;

средства для оказания первой помощи пострадавшим.

2.42.  Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение выше 1000В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжение с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых дверях. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.   

2.43. Рабочие, монтажные и др. площадки, на которых выполняются электрические измерительные и испытательные работы вне производственных помещений, должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, правил и норм, утвержденных органами государственного надзора, норм технологического проектирования.

2.44. Проводить испытания и измерения вне помещений при грозе, тумане или атмосферных осадках допускается, если воздействие упомянутых факторов предусмотрено программой испытаний.

2.45. При использовании во время электрических измерений и испытаний новых исходных материалов, а также при образовании промежуточных веществ, обладающих опасными и вредными производственными факторами, работники должны быть заранее информированы о правилах безопасного поведения, обучены работе в этих условиях и обеспечены соответствующими средствами защиты.

2.46. Объем оснащенности электроустановок системами контроля, техническими средствами измерений и учета электрической энергии должен соответствовать требованиям нормативных актов и обеспечивать контроль за техническим состоянием оборудования.

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 10.05.2019 12:05
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

Вся инструкция не влезла качайте файл [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 10.05.2019 12:35
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Программа и методика испытания УЗО тут https://stroystandart.info/index.php?name=forum&op=view&id=6248

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 30.09.2020 23:06
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

Премного благодарен!

Спуститься к концу Подняться к началу
Сергей146
Добавлено 08.10.2020 10:46
Сергей146
0

Пункты: 97

 Добрый день! Есть приборы:

1.MRU-105

2. MZC-304

3. MIC- 2500

4. Сатурн- М

5. Термогигрометр

6. Барометр анеройд.

Будем оформлять протоколы ( до 1000 В):

1. Сопротивление изоляции проводов

2.  Проверка согласования параметров цепи "фаза-ноль"

3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

4. Измерение сопротивления заземляющего устройства.

5. Проверка автоматических выключателей до 1000 В

Вопрос: Приборов, указанных выше, достаточно для оформления протоколов ?

                                                        СПАСИБО! 

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 08.10.2020 12:22
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Вполне

Спуститься к концу Подняться к началу
Сергей146
Добавлено 08.10.2020 18:13
Сергей146
0

Пункты: 97

MRU-105  предназначен для измерений сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта. Диапазон 0-9,9 Ом. Разрешение 0,01.

Можно им проверять наличие цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (допустимое 0,05 Ом) ???  

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 09.10.2020 11:14
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Поспрашивал, говорят можно

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии