Кабель для компрессора 30 кВт

Shihan
Добавлено 03.05.2019 22:45
0
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Такая штука: есть компрессор передвижной, как я понял для перекачки сжиженного газа, немецкий, там щит внутри, документации нет, его надо запитать КГхл, длинна линии примерно 30 метров, двигатель, что интересно запитан двумя кабелями. Вопрос: почему двигатель запитан двумя кабелями? Какого сечения взять кабель длинной 30 метров для этой мощности? На шильде двигателя указано 30 кВт, продавец, немец, сказал рассчитывайте кабель на 35 кВт, хотя там больше потребителей и нет вроде, я склоняюсь к 16 мм.кв.

 

Кабель для компрессора 30 кВт

Спуститься к концу Подняться к началу
Sabirov
Добавлено 03.05.2019 23:00
SabirovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 390

электродвигатель компрессора потребляет 56 ампер на каждую фазу, до 100 метров длины кабеля для потребителя рассчитывают 8 А на 1 кв кабеля, т.е получается (56:8)=7 кв хватит минимум, раз 7 нету берём выше сечение и это 10 кв, но для пущей безопасности кинь 16 кв, хватит с головой))

 

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 03.05.2019 23:01
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Если кабель будет проложен открыто (хорошее естественное охлаждение), то на такой длине 10 мм2 хватит

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 03.05.2019 23:03
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Цитата

Если кабель будет проложен открыто (хорошее естественное охлаждение), 

это типа переноска, и в мороз и в жару будет на улице лежать, в щите от двигателя идут кабеля с 10 мм, а на вводные клеммы перемычки 6 мм

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 03.05.2019 23:07
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

10 мм2 по пуэ - открыто 80 А, а один 3-х жильный в трубе 50А...если в щитовой напряжение не провалено то пойдет... а так-то на 30 метрах кабеля сечением 10 мм2 при 56 А около 3-5 вольт на кабеле упадут

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 03.05.2019 23:11
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

На насос эцв 32 квт мы кидаем 25 мм2 так как летом 16 греется немножко сильно и я очкую я на 20 квт WILO НАСОС кинул как по книге 6 мм2 он как бешеный греется, хотя ток в норме 44-42 А кинул 10 мм и сплю норм, понимаю финансы, но лучше на номинал выше, думаю связано это с качеством кабеля и ТУ которые вроде держат, вроде в 2 ночи щит перебираем

Спуститься к концу Подняться к началу
Isaev
Добавлено 03.05.2019 23:14
Isaev
0

Пункты: 71

Двигатель запитан двумя кабелями, это вроде схема звезда треугольник, либо плавный пуск

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 03.05.2019 23:17
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

Рассчитан на агрегат с тяжёлым запуском. (Возможно поршни компрессора дают большой пусковой ток пока разгоняются ).

Значит схема пуска данного компрессора, звезда-треугольник.
Вам нужно два пускателя для пуска, и реле с задержкой времени для переключения на треугольник.

Лучше всего пускатели поставит рядом с компрессором, а на 30 метров использовать медь на 16 мм или алюминий на 25

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 03.05.2019 23:21
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

первый ответ ближе к теме. Ну и ещё причины выбора 16ти квадрат. Раз кабель будет переносной есть вероятность обрыва отдельных проволочек, а значит снижение проводимости.

К тому же подобные вещи бывают и без переключения, сразу собраны в треугольник. Вот и требуется запас на тяжёлый пуск. Ну а два кабеля там возможно просто из-за того, что вводное устройство выполнено изначально под два кабеля.

И не факт, что получится выполнить одним с соблюдением взрывозащиты. Оборудование, то в\з, кстати поэтому рядом выполнить пусковую сложней.

Спуститься к концу Подняться к началу
oleg453350
Добавлено 15.12.2020 15:42
oleg453350Ранг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1614

35 лучше 50 по меди

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии