Такая штука: есть компрессор передвижной, как я понял для перекачки сжиженного газа, немецкий, там щит внутри, документации нет, его надо запитать КГхл, длинна линии примерно 30 метров, двигатель, что интересно запитан двумя кабелями. Вопрос: почему двигатель запитан двумя кабелями? Какого сечения взять кабель длинной 30 метров для этой мощности? На шильде двигателя указано 30 кВт, продавец, немец, сказал рассчитывайте кабель на 35 кВт, хотя там больше потребителей и нет вроде, я склоняюсь к 16 мм.кв.
электродвигатель компрессора потребляет 56 ампер на каждую фазу, до 100 метров длины кабеля для потребителя рассчитывают 8 А на 1 кв кабеля, т.е получается (56:8)=7 кв хватит минимум, раз 7 нету берём выше сечение и это 10 кв, но для пущей безопасности кинь 16 кв, хватит с головой))
10 мм2 по пуэ - открыто 80 А, а один 3-х жильный в трубе 50А...если в щитовой напряжение не провалено то пойдет... а так-то на 30 метрах кабеля сечением 10 мм2 при 56 А около 3-5 вольт на кабеле упадут
На насос эцв 32 квт мы кидаем 25 мм2 так как летом 16 греется немножко сильно и я очкую я на 20 квт WILO НАСОС кинул как по книге 6 мм2 он как бешеный греется, хотя ток в норме 44-42 А кинул 10 мм и сплю норм, понимаю финансы, но лучше на номинал выше, думаю связано это с качеством кабеля и ТУ которые вроде держат, вроде в 2 ночи щит перебираем
Рассчитан на агрегат с тяжёлым запуском. (Возможно поршни компрессора дают большой пусковой ток пока разгоняются ).
Значит схема пуска данного компрессора, звезда-треугольник. Вам нужно два пускателя для пуска, и реле с задержкой времени для переключения на треугольник.
Лучше всего пускатели поставит рядом с компрессором, а на 30 метров использовать медь на 16 мм или алюминий на 25
первый ответ ближе к теме. Ну и ещё причины выбора 16ти квадрат. Раз кабель будет переносной есть вероятность обрыва отдельных проволочек, а значит снижение проводимости.
К тому же подобные вещи бывают и без переключения, сразу собраны в треугольник. Вот и требуется запас на тяжёлый пуск. Ну а два кабеля там возможно просто из-за того, что вводное устройство выполнено изначально под два кабеля.
И не факт, что получится выполнить одним с соблюдением взрывозащиты. Оборудование, то в\з, кстати поэтому рядом выполнить пусковую сложней.