Зачем устанавливают ОПН на выключателе?

Sereda
Добавлено 18.04.2019 12:24
0
SeredaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 101

Всем привет. Скажи пожалуйста зачем устанавливают ОПН на выключателе?

 

зачем устанавливают ОПНы на выключателе?

Спуститься к концу Подняться к началу
Zikov
Добавлено 18.04.2019 12:28
Zikov
0

Пункты: 62

Для защиты от перенапряжений, особенно актуально для вакуумных выключателей.

Спуститься к концу Подняться к началу
Сибиряк
Добавлено 18.04.2019 12:31
Сибиряк
0

Пункты: 86

Как то странно у вас ОПН подключен в разрыв выключателя обычно все три отходящих провода цепляются на заземление

Спуститься к концу Подняться к началу
Sereda
Добавлено 18.04.2019 12:35
SeredaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 101

вот и мы не знаем зачем так сделано

Спуститься к концу Подняться к началу
Сибиряк
Добавлено 18.04.2019 12:52
Сибиряк
0

Пункты: 86

В ВРУ должна быть схема с печатью и подписями. Но скорей всего монтажники по ошибке так собрали.

Спуститься к концу Подняться к началу
Sereda
Добавлено 18.04.2019 13:29
SeredaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 101

это не один выключатель такой, их много. Спрашивал у энергетика, он не знает, говорит по проекту так

Спуститься к концу Подняться к началу
Sereda
Добавлено 18.04.2019 13:34
SeredaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 101

ладно если бы один выключатель такой, почти вся подстанция в них, в основном на двигательных ячейках. Да и на сайте Таврида есть фотография с таким же исполнением

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 18.04.2019 13:45
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

Может компенсация обратной ЭДС при отключении двигателя? Повышенная ЭДС сбрасывается через ОПН.

Спуститься к концу Подняться к началу
powerchief
Добавлено 18.04.2019 19:53
powerchiefРанг
4.2

Группа: Любитель
Пункты: 1261

Цитата

Может компенсация обратной ЭДС при отключении двигателя? Повышенная ЭДС сбрасывается через ОПН.

 

Что за чушь. ОПН предназначен для защиты от ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ и порог его срабатывания будет ВЫШЕ номинального напряжения. Величина генераторного напряжения на шинах высоковольтного двигателя прямопропорциональна частоте его вращения. При отключении двигателя частота вращения будет снижаться и генераторное напряжение будет НИЖЕ номинального напряжения сети. 

По поводу подключения ОПН на фото это 100% неправильно и несет опасность эксплуатационному персоналу, выполняющим оперативные переключения. Выключатель должен как минимум обеспечить разрыв до создания видимого разрыва и включения заземляющих ножей (выкатывания тележки с ячейки), а в этом случае нет никакой гарантии в работоспособности ОПН и на токоведущих частях ЭУ, подлежащих заземлению не будет рабочего напряжения.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shyrup
Добавлено 23.11.2020 20:35
Shyrup
4

Пункты: 25

Типа при включении ОПН параллельно контактам выключателя обеспечивается более глубокое ограничение перенапряжений, а сам ОПН подвергается менее тяжелым воздействиям.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии