Почему гаснет лампа ДНАТ

Pinkov
Добавлено 20.03.2019 22:51
0
PinkovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 784

Вот иногда встречаются вопросы про дуговые лампы, типа ДНАТ. Почему они часто зажигаются, гаснут по истечении определенного времени.
Тут как факт основная проблема в том, что они вышли из строя (как говорится).

А что происходит со стороны физики?

А происходит то, что их сопротивление изменяется. Для лампы это изменение состава газа в колбе (горелке). В дросселе это изменение индуктивного сопротивления из-за межвиткового замыкания, больших потерь которые возникают из-за увлажнения изоляции или её старении, увеличения или уменьшения сопротивления между пластинами магнитопровода и т.д.

На фото ВАХ (вольт амперные характеристики) их взаимодействия. 1 вах индуктивности с сердечником, 2 дугового разряда (часть его вах, т.к. далее идет неконтролируемый дуговой разряд и все сопутствующее).

Та часть что находится в зарисованной зоне, это зона нормальной работы дуговых ламп. Т.е. сила тока и напряжение при работе системы лампа-дроссель должны находится четко в этой области. Как только один из параметров выходит за нее, система сразу же теряет устойчивость и начинаются проблемы (то мигает раз в 5-10 мин, то не включается, то быстро перегорает).

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Pinkov
Добавлено 20.03.2019 23:05
PinkovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 784

Когда у нас стояли металлогалогеновые купола, я заметил ещё одну особенность, что расстояние между электродами по мере истекания срока службы увеличивается, и уже при 205 вольт они не хотят работать, только напряжения приходит в норму все хорошо, что подтверждает выше написанное и график с ВАХ.

Спуститься к концу Подняться к началу
Pinkov
Добавлено 20.03.2019 23:15
PinkovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 784

И как факт, увеличение расстояния между электродами это увеличение сопротивления, и изменение состава газа

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии