Каким проводом и каким сечением должно быть заземление ВРУ

KotA
Добавлено 21.01.2018 20:11
0
KotAРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 113

Вечер добрый!В ПУЭ прописано каким проводом и каким сечением должно быть выполнено заземление ВРУ? Какой пункт? Здесь оно выполнено жилой от ввг 3*1,5.

 

Каким проводом и каким сечением должно быть заземление ВРУ

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.01.2018 20:21
nElectroРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2563

Конечно прописано. все в зависимости от сечения питающих жил... также от состояния оболочки защитного проводника, также от системы заземления... ну и так далее

Спуститься к концу Подняться к началу
KotA
Добавлено 21.01.2018 20:23
KotAРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 113

Вот ищу пока пункт ПУЭ

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.01.2018 20:24
nElectroРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2563

Сечение защитных проводников ПУЭ 1.7.113.

Сечение заземляющих проводников в элэктроустановок до 1кВ должны соответствовать требованиям ПУЭ 1.7.126., а именно

Наименьшее сечение защитного проводника при сечении фазного проводника:
Если фазный до 16 мм2 , то защитный равен фазному...
Если фазный больше 16 но меньше 35,то-защитный 16 мм2...
Если фазный больше 35, то защитный это фазный делим на 2...

А про не менее 10 мм2 меди - нулевой защитный это в системе TNC смотри ПУЭ 1.7.131.

Спуститься к концу Подняться к началу
KotA
Добавлено 21.01.2018 20:34
KotAРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 113

Спасибо, ещё вопрос, дверцы ЩР должны ведь быть заземлены!?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.01.2018 20:35
nElectroРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2563

Цитата

Спасибо, ещё вопрос, дверцы ЩР должны ведь быть заземлены!?

если на них есть навесная арматура и прочая аппаратура, то да...

Спуститься к концу Подняться к началу
KotA
Добавлено 21.01.2018 20:37
KotAРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 113

Нигде чётко не сказано про сечения проводника заземляющего корпус ВРУ

Спуститься к концу Подняться к началу
Polyak
Добавлено 21.01.2018 21:38
Polyak
0

Пункты: 71

ГОСТ Р 51321.1-2007 7.4.3.1.7 Сечения защитных проводников РЕ и PEN в НКУ должны соответствовать следующим требованиям:

а) сечения защитных проводников РЕ и PEN должны быть не менее указанных в таблице 3.

Необходимо применять проводники стандартных сечений, наиболее близких к значениям, указанным в таблице 3.


Таблица 3 - Поперечные сечения защитных проводников РЕ, PEN

В миллиметрах в квадрате

 

   

Сечение фазного проводника 

Минимальное сечение защитного проводника РЕ (PEN) 

До 16 включ.

S

От 16 до 35 включ.

16

" 35 " 400 "

S/2

" 400 " 800 "

200

Св. 800

S/4

 

Данные таблицы 3 применимы лишь в том случае, когда защитные проводники РЕ и PEN выполнены из того же металла, что и фазные. В противном случае сечение проводников РЕ и PEN следует выбирать таким образом, чтобы обеспечивалась проводимость, эквивалентная проводимости фазного проводника.

PEN-проводники должны соответствовать следующим дополнительным требованиям:

- минимальное сечение проводника, выполненного из меди, должно быть 10 мм, из алюминия - 16 мм;

- PEN-проводники, расположенные внутри НКУ, должны быть неизолированными;

- конструкционные части НКУ не должны использоваться в качестве PEN-проводников, но монтажные рейки, выполненные из меди или алюминия, допускается использовать в качестве PEN-проводников;

- ток нулевого рабочего проводника, принятый по таблице 3, не должен превышать 30% тока фазного проводника;

- в некоторых случаях, когда ток, протекающий через PEN-проводник, может достигать высоких значений, например в мощных люминесцентных осветительных установках, возможность использования PEN-проводника проводимостью, соответствующей или превышающей проводимость фазного проводника, должна быть согласована между изготовителем и потребителем.

Спуститься к концу Подняться к началу
KotA
Добавлено 21.01.2018 21:39
KotAРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 113

какими пунктами можно раскритиковать данный монтаж? 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.01.2018 22:03
nElectroРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2563

коробка должна быть закреплена и плотно закрыта к ней должен быть доступ, дополнительная изоляция кабелей должна заходить в коробку, герметичные вводы должны быть.

Спуститься к концу Подняться к началу
KotA
Добавлено 21.01.2018 22:04
KotAРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 113

Дело в том что я вижу эти косяки,делаю своего рода претензию к монтажной организации,которая этим занималась.Им нужно указывать на пункты правил.С этим сложнее.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.01.2018 22:07
nElectroРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2563

Попал ты на колхозанов монтажников, оплату работы провели? Открывай ПУЭ раздел электропроводка и начинай читать и в электронный блокнот забивать.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 21.01.2018 22:08
KalabinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1998

Есть вариант сразу в электронном виде поискать. Одно время на дисках распространялись. Причём там не только ПУЭ, там ещё и РД и ГОСТы и ещё много всего. Мне такой однажды достался под названием "энергетик", но на данный момент с него Правила уже устарели. Новые в электронке только на работе есть.

Спуститься к концу Подняться к началу
Stepanov
Добавлено 22.01.2018 15:40
StepanovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 423

Колодку на шине вижу первый раз, грязь в щите, изолента вместо термоусадки, на фига через гайку ввод посажен, все отдельные части должны быть заземлены здесь именно не меньше 6 квадрат. Коробка-редкое говно,как и монтаж до неё. Если был тендер, то я не удивлён, так бывает всегда,когда интересует только цена. Материал не сомневайтесь-тоже фуфло.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 22.01.2018 15:48
nElectroРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2563

да согласен ...пожарники еще свою лепту внесут...смотреть надо еще требования "Пожарная безопасность в РФ"

а заземляющая жила должна сидеть на корпусе щита а не на изолированной шине...еще косяк...

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 22.01.2018 15:49
avdejchukРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 746

А еще некоторые инспектора ипут мозги если дверь не заземлена, даже при отсутствии на ней аппаратуры, мотивируя что это не заземление, а уравнивание потенциалов (бывают петли дверей из пластиковых штифтов, металлосвязи с корпусом они не имеют) поэтому я заземляю абсолютно все двери, 4 квадрата по меди.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Состав проекта Общие данныеСхема распол… ...

Содержание типовой серии 1.411.3-11см.13… ...

По надежности электроснабжения проектиру… ...

В данном альбоме представлены чертежи си… ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В1 - хозяйственно-… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...