АВДТ на 125 ампер 300мА на СИП 4х35 50 кВт

pikalov
Добавлено 03.12.2017 11:16
0
pikalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 125

Имеем два здания, в одном стоит РП 0,4 кВ с узлом учета, ко второму планируется протянуть СИП 4х35 на суммарную пиковую нагрузку около 50 кВт, нагрузка в основном активная, один электродвигатель на вентиляцию 2,2. Здание промышленное, в основном склад и небольшие офисы.

Расстояние между РП и проектируемых щитом около 40 метров. Уже напрягает я бы кинул сечение побольше, но кабель уже закуплен. Но, самое интересное заказчик начитался гугла о противопожарных мерах и хочет в имеющемся РП на этот СИП дополнительно помимо предохранителей на 100амп поставить АВДТ на 125 ампер (???) 300мА утечки.

При всем при этом СИП не проходит по сгораемым основаниям. АВДТ с таким номиналом на 125 амп не нашли в продаже, чисто узо(более-менее нормальное от 50т.р. на обвязку всего второго здания меньшая сумма по материалу, без проектируемого щита).

Кто как считает есть ли в нем смысл или нет? И стоит ли покупать на 125 амп или на 100а? Оговорюсь, все линии в проектируемом щите будут защищены АВДТ. Услышав цену заказчик задумался.

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 03.12.2017 16:24
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

Модулька мб и отработает по теплу 1-2 раза и расплывется или начнёт жужжать. У вру здания, которое будет питать это все делаете норм контур, гзш, в панели на отходящие щиты ( групповые) ставите обычные ав или дифы или ав+узо, а вот уже в щитах групповых можете поставить.Не забывайте, что на аварийных линиях (освещение,лифты, дымоудаление и тд) не должно быть узо/дифов

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 04.12.2017 06:27
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

1SDA066888R1. Авт. выкл. Tmax XT1 160/125А 4P 18кА, Iт.р.=88/106/125А, Iэ.р.=10Iн + 1SDA067124R1. Блок УЗО 0,03-0,01-0,3-0,5-1-3А для Tmax XT1, боковой монтаж.
360 евро комплект.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 04.12.2017 15:29
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

ЭКТН это и УЗО и РКН и тепловая и токовая защита плюс настройка селективности...цена вопроса 10-13 тыс

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии