Имеем два здания, в одном стоит РП 0,4 кВ с узлом учета, ко второму планируется протянуть СИП 4х35 на суммарную пиковую нагрузку около 50 кВт, нагрузка в основном активная, один электродвигатель на вентиляцию 2,2. Здание промышленное, в основном склад и небольшие офисы.
Расстояние между РП и проектируемых щитом около 40 метров. Уже напрягает я бы кинул сечение побольше, но кабель уже закуплен. Но, самое интересное заказчик начитался гугла о противопожарных мерах и хочет в имеющемся РП на этот СИП дополнительно помимо предохранителей на 100амп поставить АВДТ на 125 ампер (???) 300мА утечки.
При всем при этом СИП не проходит по сгораемым основаниям. АВДТ с таким номиналом на 125 амп не нашли в продаже, чисто узо(более-менее нормальное от 50т.р. на обвязку всего второго здания меньшая сумма по материалу, без проектируемого щита).
Кто как считает есть ли в нем смысл или нет? И стоит ли покупать на 125 амп или на 100а? Оговорюсь, все линии в проектируемом щите будут защищены АВДТ. Услышав цену заказчик задумался.
Модулька мб и отработает по теплу 1-2 раза и расплывется или начнёт жужжать. У вру здания, которое будет питать это все делаете норм контур, гзш, в панели на отходящие щиты ( групповые) ставите обычные ав или дифы или ав+узо, а вот уже в щитах групповых можете поставить.Не забывайте, что на аварийных линиях (освещение,лифты, дымоудаление и тд) не должно быть узо/дифов