С какой целью выполняется разделение PEN проводника?

Chebotar
Добавлено 18.11.2017 13:12
0
ChebotarРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 150

У меня возник такой вопрос к знатокам касательно разделения PEN на PE и N.

С какой целью выполняется это разделение PEN проводника.

Если я все правильно понимаю то он позволяет обезопасить человека от поражения током при обрыва PEN от подстанции до ВРУ.

Но возникает ещё ряд несколько вопросов

1) почему нельзя соединять проводники после их разделения?
К чему приведёт их обратное соединение? 

2) дело скорее все я полагаю в принципе работы УЗО, но тут глупый вопрос, а как объединение их может помешать работе узо, если они в месте разделения все равно соединены между собой перемычкой и все равно хоть отдаленный но есть контакт между ними.

3) Зачем в щитках шинку нейтрали устанавливают на изоляторы, а шину заземления на корпус непосредственно, ведь мы же сами создаём между ними контакт, и он все равно будет, почему бы просто не закрепить на корпус ?

Да это все ПУЭ, но чем обосновывается такое решение?)

Спуститься к концу Подняться к началу
Misuraev
Добавлено 18.11.2017 15:45
MisuraevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 376

если соединить N с PE после узо, то оно сработает при включении нагрузки

шина нейтрали может быть после вводного УЗО соответственно при их соединении будет некорректная работа УЗО

А вообще всё правильно предполагаешь ПУЭ в помощь

Спуститься к концу Подняться к началу
Sviridov
Добавлено 18.11.2017 16:10
SviridovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 158

Если объединить РЕ и N после точки разделения, на электроприборах, которые подключены между двумя соединениями, на корпусах будет некий потенциал. После второго объединения с потребителей ток будет делиться в рабочий ноль и в защитный примерно пополам

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии