В квартирном щитке, в Диф-автомат заходит фазу и ноль, после в счётчик, далее ноль на свою изолированную шинку, а фаза кроссируется на автоматы, а с них уже по группам на освещение и розетки своими кабелями.
Заземление с каждой группы розеток притянуто своим кабелем на общую шинку, шинка НЕ изолированна и притянута саморезом к щитку.
При отключенном автомате №1, и замыкании ноля и заземления в розетке №1 выбивает Диф, ток утечки у него 30 мА. Мультиметр показывает 0,2-0,5 В между нолём и заземлением.
Правильно ли это сделано?
И Диф выбивает потому как замыканием я создаю вторую ветвь протекания нулевого тока. Ведь корпус щитка прикручен к панельной стене и получается заземлён, и ноль вне щитка тоже заземлён.
Правильно я рассуждаю?
Похожее наблюдается при всех выключенных автоматов. Мультиметр показал сопротивление между нулём в розетке и трубой отопления порядка 1-2 Ом, между заземлением в розетке и трубой так же.
мультик показывает 2-10 Ом, показания скачат, а если включить на прозвонку то пищит неестественно, как-будто под напряжением пищит, но в том то и дело, что напряжение 0,2-0,5 В. Мультик хороший мастеч my61.
мой РЕ - это квартирный щиток прикрученный или приварен к стене, не видно толком из-за проводов и автоматов, у него жёсткой связи с контуром заземления может и не быть. Всяко какое-то переходное сопротивление, вот оно и создаёт второй контур для протекания нулевого тока.
Разделение Pen на pe и n должно было производится До УЗО . Тогда оно будет работать. Вы можете вместо УЗО поставить двухполюсник, УЗО поставить после учёта.
да, все автоматы выключены, замыкаю ноль и землю диф выбивает. И при включенных тоже.
если бы ноль с землёй был бы соединен после дифа то его бы тогда выбивало постоянно, а так выбивает только при намеренном замыкании.
случайно заметил, ремонтировал розетку, т.е. отключил автомат, проверил отсутствие напряжение, ну а в процессе работы перемкнул два провода ноль и землю, и диф отработал.
Все понял. мне вместо молнии кз на рисунке показалось перемычка. Напряжение между землей и нулем всегда присутствует(небольшое), при замыкании рабочего нуля и заземляющего проводника в зоне работы узо, узо будет отрабатывать.
Не зря написан пункт ПУЭ: 7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
С рабочего нуля вы мультиметром создаете утечку,которая превышает уставку срабатывания УЗО.
диф будет отключаться первым, это его предназначение чтобы защитить не только проводку, предотвратить пожар, но и сохранить работоспособность оборудования, именно по-этому его быстродействие даже при низких токах утечки опережает любой автомат, он предназначен для отключения номинальных токов, в данном случае 30/мА, обычные автоматы не столь чувствительны и принцип работы на отключение у них совершенно другой.
Дифы на ввод не ставят(не целесообразно). если хочешь чтобы работали автоматы, то в место дифа поставь двухполюсник соответствующего номинала