Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Выбивает диф автомат в квартирном щитке

bazhin
Добавлено 17.09.2017 18:02
0
bazhin
0

Пункты: 97

В квартирном щитке, в Диф-автомат заходит фазу и ноль, после в счётчик, далее ноль на свою изолированную шинку, а фаза кроссируется на автоматы, а с них уже по группам на освещение и розетки своими кабелями.

Заземление с каждой группы розеток притянуто своим кабелем на общую шинку, шинка НЕ изолированна и притянута саморезом к щитку.

При отключенном автомате №1, и замыкании ноля и заземления в розетке №1 выбивает Диф, ток утечки у него 30 мА. Мультиметр показывает 0,2-0,5 В между нолём и заземлением.

Правильно ли это сделано?

И Диф выбивает потому как замыканием я создаю вторую ветвь протекания нулевого тока. Ведь корпус щитка прикручен к панельной стене и получается заземлён, и ноль вне щитка тоже заземлён.

Правильно я рассуждаю?

Похожее наблюдается при всех выключенных автоматов. Мультиметр показал сопротивление между нулём в розетке и трубой отопления порядка 1-2 Ом, между заземлением в розетке и трубой так же.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 17.09.2017 18:19 Редактировалось 17.09.2017 18:22
nagiРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1379

Чтобы диф не выбивало, ноль и земля должны быть раздельно

И в розетки, каждое на своё место
Спуститься к концу Подняться к началу
bazhin
Добавлено 17.09.2017 18:23
bazhin
0

Пункты: 97

Цитата

Чтобы диф не выбивало, ноль и земля должны быть раздельно

И в розетки, каждое на своё место

в розетке каждое на своём месте, в щитке то же

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 17.09.2017 18:31
nagiРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1379

А ноль с землёй звонится?

Спуститься к концу Подняться к началу
bazhin
Добавлено 17.09.2017 18:36
bazhin
0

Пункты: 97

мультик показывает 2-10 Ом, показания скачат, а если включить на прозвонку то пищит неестественно, как-будто под напряжением пищит, но в том то и дело, что напряжение 0,2-0,5 В. Мультик хороший мастеч my61.

мой РЕ - это квартирный щиток прикрученный или приварен к стене, не видно толком из-за проводов и автоматов, у него жёсткой связи с контуром заземления может и не быть. Всяко какое-то переходное сопротивление, вот оно и создаёт второй контур для протекания нулевого тока.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 17.09.2017 18:41
nagiРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1379

меняй диф на простой, или ищи где ноль с землёй соединяется

Спуститься к концу Подняться к началу
Morozov
Добавлено 17.09.2017 19:05
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 697

То есть, если включить диф и выключить все автоматы в щитке, то его всё равно выбивает? или такое если горит свет или что то включено в розетку?

Спуститься к концу Подняться к началу
Aristov
Добавлено 17.09.2017 19:08
AristovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 250

Разделение Pen на pe и n должно было производится До УЗО . Тогда оно будет работать. Вы можете вместо УЗО поставить двухполюсник, УЗО поставить после учёта.

Спуститься к концу Подняться к началу
bazhin
Добавлено 18.09.2017 14:14 Редактировалось 18.09.2017 14:15
bazhin
0

Пункты: 97

да, все автоматы выключены, замыкаю ноль и землю диф выбивает. И при включенных тоже.

если бы ноль с землёй был бы соединен после дифа то его бы тогда выбивало постоянно, а так выбивает только при намеренном замыкании.

случайно заметил, ремонтировал розетку, т.е. отключил автомат, проверил отсутствие напряжение, ну а в процессе работы перемкнул два провода ноль и землю, и диф отработал.
Спуститься к концу Подняться к началу
Morozov
Добавлено 18.09.2017 14:18
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 697

Ну правильно всё у тебя же счётчик под напряжением тогда остаётся всё правильно что вышибает, ток начинает идти по земле и диф чувствует утечку

Спуститься к концу Подняться к началу
Aristov
Добавлено 18.09.2017 14:32
AristovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 250

Все понял. мне вместо молнии кз на рисунке показалось перемычка. Напряжение между землей и нулем всегда присутствует(небольшое), при замыкании рабочего нуля и заземляющего проводника в зоне работы узо, узо будет отрабатывать.

Не зря написан пункт ПУЭ: 7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

С рабочего нуля вы мультиметром создаете утечку,которая превышает уставку срабатывания УЗО.

Спуститься к концу Подняться к началу
Skavish
Добавлено 18.09.2017 14:40
SkavishРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 113

диф будет отключаться первым, это его предназначение чтобы защитить не только проводку, предотвратить пожар, но и сохранить работоспособность оборудования, именно по-этому его быстродействие даже при низких токах утечки опережает любой автомат, он предназначен для отключения номинальных токов, в данном случае 30/мА, обычные автоматы не столь чувствительны и принцип работы на отключение у них совершенно другой.

Дифы на ввод не ставят(не целесообразно). если хочешь чтобы работали автоматы, то в место дифа поставь двухполюсник соответствующего номинала

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме

Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
Подключение движков 380 В к сети 220 В 10 530
Причины падения напряжения в сети 4 250
На каком расстоянии должны быть кабели друг от друга на фасаде? 8 222
Перечень документации по организации эксплуатации ВЛ 2 461
АВДТ на 125 ампер 300мА на СИП 4х35 50 кВт 3 53
Ищем проектировщика ОВиК срочно! 1 98
Требуется инженер-конструктор КЖ на удалённую работу, 800$, г. Екатеринбург 0 138
Нормы на расположение электрооборудования в местах общественного питания 1 52
Ответы по электробезопасности 4 группа 2017 года 28 40552
Соединение шин 0,4 кВ 5 140
Требуются инженеры-проектировщики открытых горных работ 0 93
С какой целью выполняется разделение PEN проводника? 2 178
Расчет объемов материалов в проекте 3 250
Чем регламентируется прокладка кабелей в зимний период? 11 186
Подключение освещение чередованием фаз 10 186

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


На чертежах даны планы трасс, разрезы, у… ...

Общие указания по изготовлению 1. Все м… ...

Перечень используемого оборудования: Ре… ...

На исполнительных чертежах: Колонны К-.… ...

Описание проектных решений Теплоснабжен… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...