Нужен ли кабельный журнал в проекте освещения?

Kasyan
Добавлено 12.01.2017 00:11
0
Kasyan
0

Пункты: 13

Здравствуйте господа Электрики! Подскажите пожалуйста, каким правилом или ГОСТом регламентируется необходимость кабельного журнала в проектной (рабочей) документации по освещению!? Конкретно по позициям, не сети.

Спуститься к концу Подняться к началу
MarkUSH
Добавлено 12.01.2017 12:41
MarkUSH
0

Пункты: 6

Есть ГОСТ 21.608-84, там написано про кабельный журнал.

"кабельный журнал для питающей сети (при необходимости); пункт 2.1"

Спуститься к концу Подняться к началу
Kasyan
Добавлено 12.01.2017 12:43
Kasyan
0

Пункты: 13

мой проектный институт не счел необходимым делать кабельный журнал

Спуститься к концу Подняться к началу
Kasyan
Добавлено 12.01.2017 12:47
Kasyan
0

Пункты: 13

у нас постоянно ЭО без кабельного. Сейчас на площадке - монтажники всё смонтировали, говорит всё норм, а их Технадзор загнул в позицию и требует с них журнал прокладки, а им не улыбается его делать, без кабельного то.

Спуститься к концу Подняться к началу
MarkUSH
Добавлено 12.01.2017 12:53
MarkUSH
0

Пункты: 6

я был монтажником до проектного института, мне удобно проводить монтаж было, когда был кабельный журнал. А так все на усмотрение заказчика, если согласуют в таком виде, значит все хорошо. У нас технический контроль без кабельного журнала документацию не подпишет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kasyan
Добавлено 12.01.2017 12:56
Kasyan
0

Пункты: 13

у нас постоянно ЭО без кабельного. Сейчас на площадке - монтажники всё смонтировали, говорит всё норм, а их Технадзор загнул в позицию и требует с них журнал прокладки, а им не улыбается его делать, без кабельного то.

Спуститься к концу Подняться к началу
MarkUSH
Добавлено 12.01.2017 12:59
MarkUSH
0

Пункты: 6

Технадзор могут, придется сделать кабельный журнал. Именно из-за этого у нас сейчас проекты прорабатывают доскональна, уже обжигались при сдаче объектов.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kasyan
Добавлено 12.01.2017 13:04
Kasyan
0

Пункты: 13

ясн, спасибо! Надеюсь не придется институту делать кабельный для освещения.. это ж капец столько никому не нужной работы..

 

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 12.01.2017 13:16
goolybadМодераторРанг
4.93

Группа: Бывалый
Пункты: 11082

Подрядчик делает исполнительную документацию, в которой технадзор требует кабельный журнал, так они и делают, они хотят чтоб проектанты нарисовали, а они изменят 1-2 циферки и сдадут.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kasyan
Добавлено 12.01.2017 13:25
Kasyan
0

Пункты: 13

ну я так и сказал монтажникам (они же подрядчики или субподрядчик) делать им самим журнал прокладки кабеля... просто хотелось ткнуть в ГОСТ какой-нибудь, чтобы с глупыми вопросами не лезли

Спуститься к концу Подняться к началу
prolet59
Добавлено 15.01.2017 01:20 Редактировалось 15.01.2017 01:27
prolet59Ранг
5

Группа: Новичок
Пункты: 205

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

Инструкция
по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

И 1.13-07

форма 18.

этот журнал делают монтажная организация. обязательно.

Сам работаю в этой сфере и все требования по исполнительной знаю.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Kasyan
Добавлено 15.01.2017 18:07
Kasyan
0

Пункты: 13

Ну вот и я о том же, что монтажники пусть и делают. Спасибо prolet59

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме

Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
Запрет на коммутацию разноимённых фаз в распределительной коробке 5 65
Что за цифры на электрической схеме? 2 41
Перечень документации по организации эксплуатации ВЛ 3 491
АВДТ на 125 ампер 300мА на СИП 4х35 50 кВт 3 57
Подключение движков 380 В к сети 220 В 9 550
Причины падения напряжения в сети 3 265
Ищем проектировщика ОВиК срочно! 1 122
Требуется инженер-конструктор КЖ на удалённую работу, 800$, г. Екатеринбург 0 155
Нормы на расположение электрооборудования в местах общественного питания 1 60
Ответы по электробезопасности 4 группа 2017 года 28 42145
Соединение шин 0,4 кВ 5 162
Требуются инженеры-проектировщики открытых горных работ 0 105
С какой целью выполняется разделение PEN проводника? 2 200
Расчет объемов материалов в проекте 3 272
Чем регламентируется прокладка кабелей в зимний период? 11 213

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Характеристика объекта и площадки строит… ...

Пояснения к рабочему проекту Учет расхо… ...

На чертежах даны планы трасс, разрезы, у… ...

Общие указания по изготовлению 1. Все м… ...

Перечень используемого оборудования: Ре… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...