У меня вопрос, хотел узнать почему основном на Подстанциях ТСН-10кВ низки стороны на 0.23кВ ? Это чем-то связано? Почему 10/0,4кВ не ставят,но есть таких ПС с ТСН ом 10/0,4кВ но мало.
вы видимо часто бываете на сельских ПС на переменном опертоке, там действительно сплошные линейные 220В. Что касается городских ПС, то ТСНы почти все на линейное 0,4 кВ. А вот постоянный опер. ток 220В.
Какой потребитель, такое и напряжение. В условиях нищеты ставят все, что есть, с 0,4 кВ можно взять и 0,23, а вот с 0,23 - 0,4 не возьмешь. Там, где есть АБ с вентиляцией помещения, ВУКи, обдув тр-ров и т. д., там 0,23 не поставишь.
1 кВ это 1000 вольт, соответственно 0.23 кВ это 230 вольт, в народе привыкли называть 220 вольт, но если поставить реле контроля напряжения можно увидеть, что ровно 220 практически не бывает, диапазон 220—235 вольт