Трансформаторная подстанция в охранной зоне

Абдуланах
Добавлено 16.07.2016 05:39
0
Абдуланах
0

Пункты: 2

Здравствуйте, подскажите, могу ли я установить ТП 0,4/10 кВ для запитки жилого комплекса в охранной зоне 220 кВ. Газорегуляторный пункт можно ставить на расстоянии 1,5 высоты опоры ВЛ, сколько для ТП?

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
energetik
Добавлено 16.07.2016 17:06
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.38

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

Согласно постановления правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г в охранной зоне можно строить исключительно по согласованию с собственником, об этом не забывайте. Охранная зона 220 кВ – 25 метров.

Если честно, то мы, энергетики, не любим когда в наш огород лезут =) Потом просто начинается наглеж, а следовательно и проблемы

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Абдуланах
Добавлено 16.07.2016 18:05
Абдуланах
0

Пункты: 2

Спасибо, про охранную зону я в курсе, а расстояние от ЛЭП, где можно поставить ТП?

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
energetik
Добавлено 16.07.2016 18:08
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.38

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

Читаем п. 2.5.216 ПУЭ. 6 м - для ВЛ 220 кВ от проекции крайнего провода до ближайшей части трансформаторной подстанции. Это при наибольшем их отклонении

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Абдуланах
Добавлено 16.07.2016 23:14
Абдуланах
0

Пункты: 2

Спасибо, не думал что ТП входит в число «производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений»

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Генпланы, транспорт, благоустройство

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Архитектурный проект 3-х этажного служеб… ...

Настоящий свод правил СП 43.13330.2012 р… ...

Настоящий стандарт ГОСТ 25912-2015 распр… ...

Сведения о проекте Наружные стены, S=50… ...

Чертежи прожекторной мачты в dwg. Из про… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии