Высота установки узла учета электроэнергии

mamaev
Добавлено 01.02.2021 11:25 Редактировалось 01.02.2021 11:51
0
mamaevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 215

Всем привет , можете помочь ? на какую минимальную высоту можно устанавливать щит учета металлический встраиваемый внутренний. Если есть ссылка на пуэ было бы супер.

А то ситуация такая:

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
nElectro
Добавлено 01.02.2021 11:53
nElectroРанг
4.55

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

До трубопроводов так же нормируется прокладка кабелей, тут с двух сторон вода. А обслуживать такой шкаф как потом, лёжа???

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Kalabin
Добавлено 01.02.2021 11:54
KalabinРанг
4.8

Группа: Бывалый
Пункты: 10786

да уж, я же коробки и розетки раз расключал лёжа, почему другим радоваться?:)

Убил бы "дизайнеров" хреновых.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Litke
Добавлено 01.02.2021 11:55
LitkeРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 392

Есть требования к высоте установки электросчетчика

ПУЭ п. 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

ПУЭ п. 1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Blinkov
Добавлено 01.02.2021 12:03
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Пол метра от труб )))

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Архитектурный проект 3-х этажного служеб… ...

Настоящий свод правил СП 43.13330.2012 р… ...

Настоящий стандарт ГОСТ 25912-2015 распр… ...

Сведения о проекте Наружные стены, S=50… ...

Чертежи прожекторной мачты в dwg. Из про… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии