Пожаротушение ДГУ. Засыпало порошком
Shelash
27.06.2020 20:17 27.06.2020 20:26
Пункты: 53
Контейнер с ДГУ. Сработала пожарная сигнализация, засыпало порошком. Причина - резкий перепад температуры при открытии жалюзей, заброс холодного воздуха (на улице было - 35) Тепловые пожарные извещатели сработали на градиент температуры в сторону ее понижения...
Сейчас все очистили, восстановили и заменили датчики на тепловые максимальной температуры ИП 103-5/4С-А3. Изначально ИП стояли дифференцированные с завода изготовителя, по ходу для квартиры или офиса.
Yakushev
27.06.2020 20:32
Группа: Новичок
Пункты: 305
"Тепловые пожарные извещатели сработали на градиент температуры в сторону ее понижения"
А почему так?
Неужели бывает что при пожаре температура понижается?
Shelash
27.06.2020 20:35
Пункты: 53
Стоит посчитать дельту от +20 в контейнере с ДГУ и открытие жалюзей на -35 улица. Пожар тут не при чем. Это градиент температуры.
Оказывается и так бывает.
Это на заметку производителям пожарной автоматики!
Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме
Последние файлы
Архитектурный проект 3-х этажного служеб… ...
Настоящий свод правил СП 43.13330.2012 р… ...
Настоящий стандарт ГОСТ 25912-2015 распр… ...
Сведения о проекте
Наружные стены, S=50… ...
Чертежи прожекторной мачты в dwg. Из про… ...
Документы
Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии