Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Последние благодарности  Алла В. +100р    Вера А +300р       Диана Г +100р       Дарья Е +500р "спасибо, stroystandart.info"       Виталий П +270р       Константин Б +300р "спасибо за сайт"       Полина К +50р
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

В какой цвет красятся заземляющие ножи на подстанции?

Kalabin
Добавлено 01.07.2017 14:04
0
KalabinРанг
4.78

Группа: Бывалый
Пункты: 10786

В какой цвет красятся заземляющие ножи на разъединителях подстанций 35 кВ и выше? Если можно регламентирующий документ.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Zavyalov
Добавлено 01.07.2017 16:57
Zavyalov
0

Пункты: 30

ПУЭ раздел 4. там все написано

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Zavyalov
Добавлено 01.07.2017 17:00
Zavyalov
0

Пункты: 30

ПУЭ 4.2.25. РУ и подстанции выше 1 кВ должны быть оборудованы стационарными заземляющими ножами, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки, как правило, без применения переносных заземлений. 

Заземляющие ножи должны быть окрашены в черный цвет. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет, а рукоятки других приводов - в цвета оборудования. 

В местах, в которых стационарные заземляющие ножи не могут быть применены, на токоведущих и заземляющих шинах должны быть подготовлены контактные поверхности для присоединения переносных заземляющих проводников.

При наличии трансформаторов напряжения заземление сборных шин должно осуществляться, как правило, заземляющими ножами разъединителей трансформаторов напряжения.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Vorobei
Добавлено 01.07.2017 17:04
VorobeiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 461

это 6-е издание ПУЭ. А в 7-м от 2002г. в 4 главе такого требования нет. Но в ПТэЭ потребителей, действительно, требование того ПУЭ продублировано. Вопрос именно про ПС 35 кВ и выше, а это не потребители.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Архитектурный проект 3-х этажного служеб… ...

Настоящий свод правил СП 43.13330.2012 р… ...

Настоящий стандарт ГОСТ 25912-2015 распр… ...

Сведения о проекте Наружные стены, S=50… ...

Чертежи прожекторной мачты в dwg. Из про… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии