Чертежи и проекты
Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки
Подразделы
для студентов всех специальностей
Котлы и котельное оборудование
Последние благодарности Алла В. +100р Вера А +300р Диана Г +100р Дарья Е +500р "спасибо, stroystandart.info" Виталий П +270р Константин Б +300р "спасибо за сайт" Полина К +50р
Исполнение вентиляторов в гаражном боксе
denis17499
26.02.2017 22:44
Пункты: 2
Добрый день, VVVW. По какой методике Вы решили что у помещения категории В2 при хранении бытового газа? В соответствии с СП 12.13130.2019 категория помещения должна быть А (повышенная врыво-пожарная опасность), соттветственно должно стоять электрооборудование в взрывозащищенном исполнении.
Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме
Последние файлы
Архитектурный проект 3-х этажного служеб… ...
Настоящий свод правил СП 43.13330.2012 р… ...
Настоящий стандарт ГОСТ 25912-2015 распр… ...
Сведения о проекте
Наружные стены, S=50… ...
Чертежи прожекторной мачты в dwg. Из про… ...
Документы
Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии