Раздел ОВ в здании с установками озоновой очистки воды

Сандер
Добавлено 06.02.2017 18:47 Редактировалось 06.02.2017 18:57
0
Сандер
0

Пункты: 5

Очень нужен проект аварийной вентиляции в здании с установками озоновой очистки воды "ОЗОН-М"

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Yalla
Добавлено 06.02.2017 19:55
Yalla
0

Пункты: 68

А что за здание? 

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Сандер
Добавлено 07.02.2017 08:24
Сандер
0

Пункты: 5

Блочно-модульное здание из сборных панелей СИП (станция водоподготовки с установками озоновой очистки артезианской воды). При прохождении Госэкспертизы затребовали предусмотреть аварийную вентиляцию с автоматическим включением, а также звуковым и световым сигналами, включающимися при масовой концентрации озона в воздухе рабочей среды.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
goolybad
Добавлено 07.02.2017 11:24
goolybadМодераторРанг
4.60

Группа: Профи
Пункты: 17575

Устанавливается газоанализатор (датчик) в бмз, через пожарный прибор (который есть на предприятии) включается световые табло и включается приточно-вытяжна сигнализация. Я так понял?

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Сандер
Добавлено 08.02.2017 17:59
Сандер
0

Пункты: 5

Не совсем так (пожарный прибор здесь не участвует). Газоанализатор (для измерения концентрации озона) многоканальный с выносными датчиками и с релейными выходами. При превышении заданных порогов срабатывает световая и звуковая сигнализация. Релейные выходы позволяют управлять внешними устройствами (в данном случае вентилятором) который должен распологаться на уровне +0,030 от пола (озон тяжелее воздуха в 1,5раз). Вопрос в том откуда идет питание на вентилятор и какой мощности брать вентилятор.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Freezstyle
Добавлено 19.02.2017 23:05 Редактировалось 20.02.2017 00:14
FreezstyleЭкспертРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2700

Группу питания берёте самую максимальную. которая не отключается ни в коем случае, в любой нештатной ситуации.

Вентилятор подбираете по объёму с учётом сопротивлений вентканалов на 10-20 крат вытяжки объёмов помещения...

Если смесь взрывоопасна: ставить вентиляторы улитки в короззионно-жаропрочном исполнении КЖ, фактически подходят дымососы.

Тогда 2 варианта:

1) делать шахты 600х600 / 800х800 / 1000х1000 насквозь внутри здания через перекрытия

2) делать шахты снаружи здания

Матриал конструктива: кирпич или металл из чёрной стали с установкой дымососов или на бетонных оснований и металлических подставках внизу на уровне земли либо саверху на выпусках шахт.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Отопление, вентиляция теплоснабжение, кондиционирование

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Архитектурный проект 3-х этажного служеб… ...

Настоящий свод правил СП 43.13330.2012 р… ...

Настоящий стандарт ГОСТ 25912-2015 распр… ...

Сведения о проекте Наружные стены, S=50… ...

Чертежи прожекторной мачты в dwg. Из про… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии