aps
Добавлено 03.12.2015 20:01
0
aps
0

Пункты: 6

У меня вопрос, есть задание на проектирование пожарного ДЕПО на 8 машин, можно ли места расположить в 2 ряда? Или все же надо в линию?

Может есть какие нормативы, в НПБ-101-95 я не нашел ответа

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
autocadproekt
Добавлено 06.12.2015 02:07
autocadproektРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4321

Можно, при условии, что выезды для машин будут с 2 сторон

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
autocadproekt
Добавлено 06.12.2015 13:57
autocadproektРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4321

И не забудьте про линию технического обслуживания и гараж для оперативного транспорта.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Belarusman
Добавлено 07.12.2015 20:45
BelarusmanРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 342

В данном случае должно быть 4 основных экипажа и 4 резервных. 

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
101pogar
Добавлено 06.03.2016 23:31
101pogar
0

Пункты: 31

В НПБ-101-95 говорится только про площади помещений, которые строго нормированы, бывает такое, что требуемое место под машины превышают площадь здания (помещения где они находятся).

По ИТМ ГО и ЧС (Инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций) используем СНиП 31-05-2003, СНиП 21-02-97*, СНиП 31-06-2009.

По архитектурным решениям - приказом МЧС России от 01.09.2014 №473.

Сначала надо узнать сколько будет основных автомобилей. При проектировании здания с 8 ОСНОВНЫМИ машинами в 2 ряда однозначно надо выезд с обеих сторон. На основные автомобили всегда предусмотрен 50% резерв, который может располагаться в гаражах или стоянках, даже закрытого типа с одним выездом.

С точки зрения энергоэффективности, то выезды с двух сторон это огромные потери тепла в холодное время года. Другое дело, если депо находится в застроенной местности и физически его надо как-то вместить в определенную площадь. 

 

 



Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
aps
Добавлено 08.03.2016 20:31
aps
0

Пункты: 6

В Белоруссии проектированием пожарных депо занимаются исключительно сами пожарники, кстати они же и вытесняют частников с рынка проектных работ по пожарным и охранным системам, получить лицензию становится очень сложно.

Был случай, когда инспектор одного небольшого городка ну никак не хотел согласовывать проект, такие причины находил после исправления всех недочетов, ну просто на лбу было написано - Давайте мы сделаем.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Архитектура и строительство

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Архитектурный проект 3-х этажного служеб… ...

Настоящий свод правил СП 43.13330.2012 р… ...

Настоящий стандарт ГОСТ 25912-2015 распр… ...

Сведения о проекте Наружные стены, S=50… ...

Чертежи прожекторной мачты в dwg. Из про… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии