Подскажите по огнезащите

Sushi
Добавлено 14.09.2015 14:51
0
Sushi
5

Подскажите какой состав взять для огнезащиты металлических конструкций произв. зданий? Не согласовали

В ответ на Ваше письмо о согласовании защиты металлоконструкций методом оштукатуривания по сетке на окраску металлоконструкций современным покрытием Unitfire WB сообщаем , что данное покрытие не согласовываем по причине недолговечности данного состава равного 20 годам. Согласно ГОСТ 54257- 2010 «Надежность строительных конструкций и оснований» срок службы производственных зданий должен быть не менее 50 лет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Администратор
Добавлено 14.09.2015 16:45
АдминистраторАдминистратор
4.55

Пункты: 93

Берите «Силотерм ЭП-6» по ТУ 2257-002-33680530-02 с изм.01, с гарантированным сроком службы не менее 50 лет по предварительно нанесенной грунтовке. При этом необходимо обрабатывать только колонны и главные балки, у которых приведенная толщина металлоконструкций составляет 7 мм (огнестойкость при этом составляет при этом составляет 1,5 часа). Для второстепенных балок имеющих приведенную толщину 4мм необходимо осуществить огнезащиту согласно проекту, оштукатуриванием по сетке.

При применении огнезащитного покрытия «Силотерм ЭП-6» до начала выполнения работ необходимо согласовать проект выполнения работ с органом государственного пожарного надзора.

Необходимо учитывать потери при нанесении состава на защищаемую поверхность (5 + 30%).

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
as67
Добавлено 15.09.2015 19:53
as67
5

смотря какая катергория помещения, какая технология производства и класс огнестойкости здания

Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Архитектура и строительство

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Архитектурный проект 3-х этажного служеб… ...

Настоящий свод правил СП 43.13330.2012 р… ...

Настоящий стандарт ГОСТ 25912-2015 распр… ...

Сведения о проекте Наружные стены, S=50… ...

Чертежи прожекторной мачты в dwg. Из про… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии