Щитовая многоквартирного дома

DDK154
Добавлено 29.12.2022 21:15
0
DDK154Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 145

Встал вопрос о замене рубильника и плавких предохранителей на входе в 9-этажный 4-парадный дом на что-то более надежное и современное. Какие элементы лучше использовать и как подобрать характеристики?

Может, кто-то расскажет об уже работающих решениях?

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 29.12.2022 22:05
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

Посмотрите готовые решения т.е проекты капремонтов жилых многоэтажных домов, есть на сайте, там и номиналы и марки АВ.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 29.12.2022 22:20
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

На каждую прарадную ставим ВА35-12 номиналом 100-125 апмер, класс С. От них алюминий 35-50 квадратов до этажных щитков, или медь 25-35 квадратов, в этажных щитах на орехах медью 6 кв мм на вводные автоматы 32-40 А, с них на дифы 10-20 А в зависимости от кабеля.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 29.12.2022 22:27
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

ВРУ 3 парадного 11 этажного дома. На этаже по 6 квартир - 2 трешки, 2 двушки и 2 однушки

 

Щитовая многоквартирного дома

Щитовая многоквартирного дома

 

Щитовая многоквартирного дома

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 29.12.2022 22:52
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Четырех подъездный пятиэтажный дом

 

Четырех подъездный пятиэтажный дом ВРУ

 

Спуститься к концу Подняться к началу
DDK154
Добавлено 30.12.2022 20:25
DDK154Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 145

Цитата

На каждую прарадную ставим ВА35-12 номиналом 100-125 апмер, класс С. От них алюминий 35-50 квадратов до этажных щитков, или медь 25-35 квадратов, в этажных щитах на орехах медью 6 кв мм на вводные автоматы 32-40 А, с них на дифы 10-20 А в зависимости от кабеля.

 

Спасибо. Примерно совпадает с предварительными прикидками. Но главный вопрос - на какой ток ставить вводной автомат в ГРЩ?  

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 30.12.2022 21:20
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Мы обычно ставим рубильник, потом плавкие на 250 А. Но в целом стоит рассчитывать с в зависимости от количества квартир + есть коэффициент 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии