Коллеги, добрый день! Столкнулась с вопросом - в системе АПС на прогрммном уровне необходимо предусмотреть задержку отключения системы противодымной вентиляции после снятия сигнала "Пожар" в защищаемом здании. Я правильно понимаю, данная задержка на случай ложного срабатывания АПС или единовременной ликвидации возгорания? Или что-то другое имеется ввиду?
Добрый день. Работал по обслуживынию АПС, дымоудоление отключалось автоматически после снятия тревоги пожар. Была задержка включения двигателей с не большой разбежкой по 10-12 секунд, что бы не сработал вводной автомат по перегрузке. С перва включалось дымоудоление, а потмо подпор в шахты лифтов и МОПов.