Народ всем привет. Вопрос такой у меня дом 94 года постройки многоэтажка. Вообщем 20 лет тут живу и в течении 20 лет замечаю что какая то фигня бьет током от компа у соседа у меня дома. и тд.
В общем спустя 20 лет занялся изучением вопроса когда в очередной раз ударило током. В общем суть в том что между корпусами всех устройств: посудомойка, стиралка, комп, микроволновка, холодильник, и между батареей или водой, раковиной четко есть 110 вольт переменного тока. Поэтому и бьет током.
Между холодильником и водой вообще 140 вольт.
Индикаторная отвертка светиться в пол накала
Померил между нулем розетки и той же раковиной там 2.2 вольта
Померил между фазой и той же раковиной удивило что там 3.2 вольта. Ведь должно быть порядка 220?
Как я понимаю из того что я видел, в хате нет провода земли, он есть в щитке, ну мол кто хочет как я понимаю в своей хате сам штрабит стены и протягивает провод земли дополнительно ко всем розеткам.Вопрос кто в курсе а с какого года вообще строители домов обязаны делать розетки с заземлением по закону и обязаны ли?
без уравнивания потенциалов на любом приборе 1 класса защиты от поражения током между корпусом и 0 будет около половины напряжения из-за фильтра в эл. схеме прибора.
Не даром на капремонтах старых домов, в основном это хрущевки, делают уравнивание. Т.е. заводится полоса 25х4, 50х4 или АПВ 1х25 (как проектировщик нарисует) в санузел и через КУП соединяют счетчики воды, ванну и полотенцесушитель, если есть батарея в ванной, то и ее.
"Долбит током", могут быть наводки + индивидуальная особенность, пониженное сопротивление кожных покровов. Мне пару раз "прилетало" от аккумулятора, когда ремонтировал машины под дождём. 12 вольт в особо опасных помещениях не зря требуют.
по правилам, для ванных, в частности, 10 ма полагается. У меня дом 91 года с электроплитой, система... ХЗ)), от лестничного щитка на розетку плиты проложено 3 провода. Это защитное зануление, вообще-то, поскольку в щитке отдельного 0 нет. Давно не заглядывал в ПУЭ и прочую документацию, ТNS или ТNC+S массировано применяется (примерно) с 2000.
1. Нельзя заземлять холодильник на ванну – проверьте этот момент.
2. Отключите холодильник и проверьте напряжение в розетке. Переменный ток может идти на корпус. Поэтому надо проверить изоляцию проводов на холодильнике.
3.Лучше всего пригласите грамотного электрика, не так уж и дорого он возьмет. Все-таки у вас слишком много объектов с утечкой тока.
Стои все заземлить, темболее что у вас в щите есть щина заземления. При проверки на трубы вы заментили что нет 220в, возможно есть разрыв заземления этажами ниже, кто то поставил полипропиленывые трубы. По этому вопосу стоит обращаться ЖЭУ.