Несоответствие по уровню электромагнитного поля на рабочем месте

Morozov
Добавлено 21.01.2022 19:51
0
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1997

Всех приветствую! На муниципальном объекте несоответствие по уровню электромагнитного поля. Энергетик предлагает проводку сменить, что бы PE проводник был. Поможет, нет? Я чет сомневаюсь что кабелем 3×2.5 все исправится.

 

несоответствие по уровню электромагнитного поля

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.01.2022 20:02
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Мысли вслух...

Источником излучения в данном случае как мне кажется является импульсный блок питания с задающей частотой (по шим) микросхемой. Корпус компа является экраном но если он не заземлен, то это антенна...

Если это так и есть то прокинув РЕ проводник на питание компов. корпус из антенны превратится в экран.

Спуститься к концу Подняться к началу
Morozov
Добавлено 21.01.2022 20:27
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1997

х.з... В принципе с ходом мысли согласен. Задефектовал сегодня на замену электропроводки в четырёх кабинетах.

Интересно то, что в одном кабинете 6 столов с компами. Абсолютно одинаковыми. Все PE проводником соединены с корпусом щитка освещения, а-ля заземление. 4 рабочих места в допусках, а 2 не укладываются в норму

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 21.01.2022 20:33
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

В реальной жизни заземлив корпус компа и монитора получил реальное снижение и по нормам всё прошло.

С монитором отдельная тема, он был с блоком питания с выходом 12 вольт (сам монитор без БП предназначался для установки в авто).

Блок фонил до жути.

Ну стены я не ломал конечно, новый кабель не кидал, просто из соседнего помещения кинул провод 4 квадрата посаженный там на "землю".

Иногда спасает "зануление", но это нежелательно по безопасности да и спасает не всегда.

Спуститься к концу Подняться к началу
Morozov
Добавлено 21.01.2022 20:38
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1997

а там в доме творчества контура заземления нет никакого,модернизации эл.установки небыло никакой. Придется занулять от щитка. Других вариантов нет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 21.01.2022 20:40
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Значит перепроверяй, чтоб контакт на занулении везде был идеальный. Один "косяк" и на корпусе фаза вылезет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 21.01.2022 20:43
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Ой, вспомнил, однажды давно, для ликвидации этого фона с компов в одном месте просто забили пару арматур и к ним "заземлили".

Ничего нормально не считали, не замеряли сопротивление. просто фон потом проверили, что пришел в норму и всё, так и оставили.

Спуститься к концу Подняться к началу
Morozov
Добавлено 21.01.2022 20:44
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1997

трудоёмко для нас будет. Спасибо!

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии