как я понял тебе в вру надо сделать разделение PEN проводника на РЕ и N... Так вот приходящий PEN 150 мм2 садишь на земляную шину - это будет ГЗШ и от этой ГЗШ делаешь перемычку на N шину тем же сечением 150мм2 что и приходящий кабель.
Перемычка тоже должна быть 300мм2 потому что сечение нулевого провода должно быть не меньше фазного...
А с ГЗШ на контур ЗУ согласно правил следует протянуть 2 шины сечение которых не менее сечения контура.. И подключить эти шины в разных местах контура.
Если контур это полоса 4х40, то и сечение шин от ГЗШ должно быть не меньше или медный проводник того же сечения, но надо обеспечить условия чтобы не было последовательного соединения заземляющих проводников...
Это проблема... по этому лучше к контуру приварить стальную полосу 2 шт в разных местах и их присоединить к ГЗШ.