по нормам не более 400 м., хотя на практике тянули и ~650м.
Максимальные пролеты для проводов 2х16, 4х16, 2х25, 4х25 составляют до 25 м для ответвлений на ввод и 40 м для линейных ответвлений
Brizgalov
17.01.2022 22:34
Группа: Новичок
Пункты: 420
ссылку не дам, в свое время работал в бригаде ВЛ.,
осталось кое что в памяти, и на всякий случай уточнил у мастера своего бывшего. Он подтвердил это расстояния. Если найду в интернете-скину.
avdejchuk
17.01.2022 22:44
Группа: Любитель
Пункты: 2508
у производителей строительная длина СИП-1 СИН-1т СИП 2 СИП-2т - 1000 м
Starkov
17.01.2022 22:48
Группа: Любитель
Пункты: 1223
Благодарю!
Еще вопрос
Длина проезда 390 метров. По столбам надо пустить СИП и записать светильники. Между столбами 20-30 метров. Неужели только на первом и последнем будут анкерные кронштейн , а на всех остальных поддерживающие?
avdejchuk
17.01.2022 22:50
Группа: Любитель
Пункты: 2508
Промежуточный кронштейн или его еще называют лодочка применяется при монтаже СИП от 35мм" и выше с несущей нулевой жилой.
В вашем же случае можно натягивать СИП 4×16 или 4×25мм".,и вот тут надо ставить клиновой зажим на каждой опоре.
avdejchuk
17.01.2022 22:53
Группа: Любитель
Пункты: 2508
это я вам один ответил и уже длина линии выросла в два раза. Тогда все верно, правда я думаю, что где-то будут углы, соответственно опоры будут с укосом, там тоже ставят клиновые зажимы.
Да и длина линии говорит о том, что она будет не целая, будут соединения, соответственно опять клиновые.
Starkov
17.01.2022 23:05
Группа: Любитель
Пункты: 1223
подъемник скорее всего, но это не точно. Несколько опор вновь монтируемые.
Какой брать зажим для подклбчени сипа к А25 ( сип изолированный , а25 неизолированный).?
avdejchuk
17.01.2022 23:11
Группа: Любитель
Пункты: 2508
для голой линии я лично использую нилед n640
Starkov
17.01.2022 23:14
Группа: Любитель
Пункты: 1223
вопрос по другому. Чем соединить изолированный 16 квадратов и неизолированный 25 квадратов? Есть ли разница для прокола ?
или
Чем лучше соединить изолированный сип 16 квадратов и неизолированный 25 квадратов?
avdejchuk
17.01.2022 23:16
Группа: Любитель
Пункты: 2508
тот что я выше указал. нилед n640
он отличается тем, что когда его затягиваешь у него не острый механизм, голую линию не перекусит
ilyushhenk
17.01.2022 23:20
Группа: Любитель
Пункты: 902
Плашку алюминиевую возьми и не парься
я раньше британил и не думал, потом на плашки перешел, ускоряет работу
Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме
Последние файлы
Электроснабжение модульной котельной
Дл… ...
Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...
Указания к монтажу
1. Извещател… ...
Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...
Содержание технологической карты на монт… ...
Документы
Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии
Фильмы и видео
На видеоуроке будут рассмотрены следующи… ...
AUTOCAD "AutoCAD для начинающих" Начало … ...
На видеоуроке будут рассмотрены … ...
На видеоуроке будут рассмотрены следующи… ...
Структура построения систем пожарной сиг… ...
R-BIM - это бесплатный плагин для Autode… ...
1. Ключевые отличия между системами на б… ...