Кабель для кран-балки + морозы

Shihan
Добавлено 16.01.2022 15:01
0
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

На пульты управления кран-балками (высота 5-7метров) в помещении (но зимой бывают морозы) подойдет кабель РПШ 7х2,5 ?

 

Расшифровка провода РПШ:


Р - изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков
П - обмотка из полиэтилентерефталатной пленки
Ш - шланг из резины на основе полихлоропрена


Элементы конструкции провода РПШ:

1. Токопроводящая жила скрученная из медных проволок или медных лужёных проволок (класс 4);
2. Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков,
маркировка жил: • цветовая - счётная пара;
3. Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
4. Оболочка из резины на основе полихлоропрена.

Область применения провода РПШ:

Провода предназначены для присоединения стационарных установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В частотой 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры.
Провода предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С. Провода предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков. Провода с сечением жил до 4 кв.мм стойки к многократным перегибам и выдерживают не менее 500 циклов. Провода с сечением жил 6 и 10 кв.мм стойки к изгибам и выдерживают не менее 15 двойных изгибов.

Срок службы провода РПШ - 8 лет.

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 16.01.2022 15:09
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

Подойдет

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 16.01.2022 15:26
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Лучше взять 10 жил для резерва и кабель с жилами 5 класса гибкости, если найдешь

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 16.01.2022 15:33
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253

Как вариант - кабель лифтовый кпвлс он есть на 11и 18жил+трос внутри, жилы не ломаются от слова совсем

 

 

Токопроводящая жила - медная проволока сечением 1.0 мм2, класс жилы 5. Изоляция - полиэтилен высокой плотности.

Грузонесущий трос скручен из синтетических нитей, покрытых полиэтиленовой оболочкой. Изолированные жилы скручены вокруг троса.

Ресурс кабелей при минимальном радиусе изгиба составляет 1 ООО ООО циклов «спуск-подъем»

Условия хранения и транспортировки соответствуют группе 0Ж2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50°С до плюс 50°С. 

Монтажные изгибы кабелей при температуре не ниже минус 15°С, минимальный радиус изгиба 150 мм (для кабелей с числом жил 6,7) и 250 мм (для кабелей с числом жил 12,18,24)

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии