Можно ли поменять в старых домах алюминиевую проводку?

IIIvan
Добавлено 13.01.2022 20:26
0
IIIvan
0

Пункты: 46

Подскажите возможно ли в старой 16 этажке в 2 комнатной квартире без штрабления по старым проводам поменять всю проводку алюминиевую на медную или это нереально ? Кто-нибудь так делал?

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 13.01.2022 20:44
nagiРанг
4

Группа: Бывалый
Пункты: 5529

В панельной легко, но под потолком надо коробки разбивать. В кирпичной не реально

Спуститься к концу Подняться к началу
IIIvan
Добавлено 13.01.2022 20:52
IIIvan
0

Пункты: 46

Штрабить не вариант, переклеивать обои дорого + штукатурить + шпатлевать

Спуститься к концу Подняться к началу
Brizgalov
Добавлено 13.01.2022 20:58
BrizgalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 420

старые провода обрезать и забыть. Если с гофрой-меняет тему. Как-то было что проделал канавки для гофры и обшили гипсокартоном. Зависит что за стены, жби, тонкие в пол кирпича и тп.

Еще в старых домах вскрывают деревянный пол для протяжки. Это длинная работа. Я так лет 15 тому назад делал квартиры, но неинтересно.

осторожно трубы.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 13.01.2022 21:29
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

В теории можно протянуть по кабельным каналам в стенах, но в реальности это мазохизм и никто это делать не будет. Если нужно несколько мощных потребителей запитать, то можно протянуть за плинтусами кабель и поставить розетки у плинтусов, а вот на стенах уже никак, штробить или кабельные каналы прибивать на стены.

Спуститься к концу Подняться к началу
Starkov
Добавлено 13.01.2022 21:31
StarkovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1223

Подштрабливать все равно придется, вокруг старых каналов, для их поиска и расчистки.
Рекомендую подумать, какие приборы будут использоваться, и оставить алюминий в комнатах, защитив его автоматами на 10а.
А на кухню бросить медь по потолкам, сквозь санузлы.

Спуститься к концу Подняться к началу
LipkaO
Добавлено 13.01.2022 21:36
LipkaO
0

Пункты: 76

в панельных домах реально. 4 квартиры так делал. Но все равно долбить приходится немного. (где раствор капнули, где ещё что попало, где поворот посередине стены на 90 градусов (Слава советским строителям)

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 13.01.2022 21:40
ArtemijРанг
0

Группа: Бывалый
Пункты: 4035

Возможно. Если потолки не натяжные, то я максимально задействую старые каналы, а дальше штраблю до точки, но только вертикальные штрабы. Но опять же много в каналы не запихнешь…

Поворотов под 90 там нет, каждый канал приходит в заводскую нишу, просто они замурованы, найти их сложности нет, банальным простукиванием, либо перфоратором подбиваю и смотрю бетон либо гипс, если гипс то сразу ясно что ниша, а значит есть каналы, но проблема, что эта ниша может быть занята проводами соседней квартиры…

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации