ermola
Добавлено 13.12.2021 19:39
0
ermolaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

Коллеги, ситуация следующая - на потребительской ТП сложилась аварийная ситуация, оборудование в ужасном состоянии, характерный звук в ТК свидетельствует о том, что пробивает проходной изолятор 6 кВ.

Владелец забил давно как на обслуживание, так и на уговоры.

РТН разводит руками, у них нет полномочий. Как законно отключить потребителя?

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 13.12.2021 21:33
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

А вы электроэнергию поставляете им?

Спуститься к концу Подняться к началу
ermola
Добавлено 13.12.2021 21:59
ermolaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

Поставляет энергосбытовая компания, а мы сетевая, он от нас напрямую подключен по ВЛ 6 кв. Это бывшая стойорганизация, там на территории еще куча организаций работает. Но договор энергоснабжения только с ним заключен

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 14.12.2021 20:58
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

а платят они исправно?

из-за их аварийной ТП у вас часто происходят отключения?

Спуститься к концу Подняться к началу
ermola
Добавлено 14.12.2021 21:02
ermolaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

Платят исправно, отключений пока не было, но скоро будет

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 14.12.2021 21:08
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

таких нерадивых абонентов очень трудно заставить сделать ремонт, хотя у энергосбытовой в договоре прописано с ними конкретные требования к ТП, так что она может через суд заставить их выполнить ремонт.

А потери сильно увеличились из-за их оборудования?

счетчики электроэнергии стоят?

Спуститься к концу Подняться к началу
ermola
Добавлено 14.12.2021 21:10
ermolaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

Потери никто не считал, счетчики стоят на низкой

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 14.12.2021 21:12
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Отключаете ТП. Абонента уведомляете о том что из-за его ТП "земля в сети" на питающем центре и что без протокола его не включите.
Но, похоже, у абонента не все так плохо, иначе вы бы сами догадались так сделать ибо после "характерного звука" у вас бы выпал блинкер "земля в сети". Ну или у вас ТН не рабочий.


Или вы хотите по беспределу абонента отключить?

Спуститься к концу Подняться к началу
ermola
Добавлено 14.12.2021 21:17
ermolaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

Пока защита не отключалась, можно конечно и так поступить, но все-таки интересно, как законно это сделать. Раньше-телега в Ростехнадзор, приезжает инспектор, куча предписаний и штрафы потребителю.

А теперь-то как? РТН не при делах, а у сетевых никаких прав получается нет.

Сбытовая тоже пытается устраниться-для них главное своевременная оплата.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 14.12.2021 21:33
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

а какая должна защита работать?

Спуститься к концу Подняться к началу
ermola
Добавлено 14.12.2021 21:37
ermolaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

какая защита?

На ПЦ земляная и МТЗ. На нашем КРУн обычный масляник, года этак 68-го. И пока ничего из этого не отработало.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 14.12.2021 21:51
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

у вас земляная защита выполнена на отключение?

Спуститься к концу Подняться к началу
ermola
Добавлено 14.12.2021 21:55
ermolaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

на ПЦ Газпрома с 9 сек отсечкой. У нас только мтз на нашем мв

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 14.12.2021 21:58
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

вы не путайте отсечку, мтз и озз.


Если у вас озз выполнена на отключение, то идите к своим релейщикам и спросите у них, почему есть "характерный звук", а линия не отключается?

9 секунд уставка отсечки такого не может быть
Спуститься к концу Подняться к началу
ermola
Добавлено 14.12.2021 22:08
ermolaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

а вы знакомы с понятиями "шьет" и "подшивает"? совершенно разный эффект, сначала ничего не отключается, иногда "земля" может выскочить на секунду-две в плохую погоду.

А потом, обычно в выходной, где-то в час-два ночи, в дождь хороший или снег- херак, и район погас. Подстанций 15 сразу. И все такие-отлично, какая прекрасная ночь для обхода, ночные прогулки полезны для организма).

А все потому, что таких хозяев своевременно отключить не можем, все ждем, пока релейка отработает или сгорит все к херам собачьим на этой ТП, потому что транс ни масла ни чистки последние лет 15 не видел.

 

я не знаю, может или не может, ПЦ не наш, их оперативный персонал так говорит. И какая разница, мы тут не про релейку речь ведем.

Спуститься к концу Подняться к началу
Karlin
Добавлено 14.12.2021 22:14
KarlinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 185

а нет земли глухой , там утечка , если потребитель первой категории хрен ты его отключишь очень черевато

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 14.12.2021 22:17
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

ну и что что по первой. Категория не даёт бессмертие.

Все почему то привыкли, что если категория первая, то надо ползать перед ними.

Если озз не полная, то это тоже только в путь определяется и линия так же отключается.

Спуститься к концу Подняться к началу
Karlin
Добавлено 14.12.2021 22:21
KarlinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 185

да у РЭСа у самих был косяк , по лету или по осени стрельнул кабель закольцовки двух вл , про него забыли благополучно , и тут нежданно зима , с минус 30, чуть далее объекта лопается провод от мороза , в аккурат удачно лёг , гасить не льзя , со слов начальника котельной , раскаленные котлы нужно сначала остудить потом гасить,

Дома с верхним розливом отопления ,и подъезды , мы бы разморозили, машина рэс дежурила возле того провода неделю и был большой скандал, навтыкали всем .

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 14.12.2021 22:23
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

зима она такая, всегда внезапно

Спуститься к концу Подняться к началу
Karlin
Добавлено 14.12.2021 22:25
KarlinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 185

всё возможно и 9 секунд , и то что озз ,тупо блинкер , вл есть где постоянно шьёт ветки отстригает,

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии