Коллеги, ситуация следующая - на потребительской ТП сложилась аварийная ситуация, оборудование в ужасном состоянии, характерный звук в ТК свидетельствует о том, что пробивает проходной изолятор 6 кВ.
Владелец забил давно как на обслуживание, так и на уговоры.
РТН разводит руками, у них нет полномочий. Как законно отключить потребителя?
Поставляет энергосбытовая компания, а мы сетевая, он от нас напрямую подключен по ВЛ 6 кв. Это бывшая стойорганизация, там на территории еще куча организаций работает. Но договор энергоснабжения только с ним заключен
таких нерадивых абонентов очень трудно заставить сделать ремонт, хотя у энергосбытовой в договоре прописано с ними конкретные требования к ТП, так что она может через суд заставить их выполнить ремонт.
А потери сильно увеличились из-за их оборудования?
Отключаете ТП. Абонента уведомляете о том что из-за его ТП "земля в сети" на питающем центре и что без протокола его не включите. Но, похоже, у абонента не все так плохо, иначе вы бы сами догадались так сделать ибо после "характерного звука" у вас бы выпал блинкер "земля в сети". Ну или у вас ТН не рабочий.
Пока защита не отключалась, можно конечно и так поступить, но все-таки интересно, как законно это сделать. Раньше-телега в Ростехнадзор, приезжает инспектор, куча предписаний и штрафы потребителю.
А теперь-то как? РТН не при делах, а у сетевых никаких прав получается нет.
Сбытовая тоже пытается устраниться-для них главное своевременная оплата.
а вы знакомы с понятиями "шьет" и "подшивает"? совершенно разный эффект, сначала ничего не отключается, иногда "земля" может выскочить на секунду-две в плохую погоду.
А потом, обычно в выходной, где-то в час-два ночи, в дождь хороший или снег- херак, и район погас. Подстанций 15 сразу. И все такие-отлично, какая прекрасная ночь для обхода, ночные прогулки полезны для организма).
А все потому, что таких хозяев своевременно отключить не можем, все ждем, пока релейка отработает или сгорит все к херам собачьим на этой ТП, потому что транс ни масла ни чистки последние лет 15 не видел.
я не знаю, может или не может, ПЦ не наш, их оперативный персонал так говорит. И какая разница, мы тут не про релейку речь ведем.
да у РЭСа у самих был косяк , по лету или по осени стрельнул кабель закольцовки двух вл , про него забыли благополучно , и тут нежданно зима , с минус 30, чуть далее объекта лопается провод от мороза , в аккурат удачно лёг , гасить не льзя , со слов начальника котельной , раскаленные котлы нужно сначала остудить потом гасить,
Дома с верхним розливом отопления ,и подъезды , мы бы разморозили, машина рэс дежурила возле того провода неделю и был большой скандал, навтыкали всем .