Плавный пуск двигателя для перекачки газа

Shihan
Добавлено 14.11.2021 13:13
0
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Вопрос: есть двигатель, качает газовую смесь, пуск тяжёлый, особенно зимой, хотим поставить устройство плавного пуска, кто может поделится опытом, на что обратить внимание при выборе? Какой фирмы лучше взять что бы было соотношение цены/качества?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 14.11.2021 17:32
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

PSE от АВВ, не путать с PSR. Брать на 2 ступени выше номиналом.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 14.11.2021 17:39
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

А какие проблемы возникают при тяжёлом пуске?

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 16.11.2021 22:24
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

возможно, выбьет вводной автомат, автомат на 100 ампер, а двигатель на 60 где то, может и не выбьет, а просядет напряжение нормально

Спуститься к концу Подняться к началу
Starkov
Добавлено 16.11.2021 22:25
StarkovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1223

пусковой порядка 400 , вот и выбивает

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 16.11.2021 22:28
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

если из-за просадки то можно использовать схему звезда/треугольник пусковые токи упадут в 2-3 раза

есть токовые характеристики автоматов... Чтоб не выбивало при пуске подбери токовую характеристику в соответствии с пусковым током

Спуститься к концу Подняться к началу
Starkov
Добавлено 16.11.2021 22:36
StarkovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1223

полностью согласен. В данном случае взять D

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 16.11.2021 22:38
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

Раньше этим целые институты занимались, а сейчас с монтера или мастера спрашивают. Дожили, блин

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 16.11.2021 22:53
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Ой, не смешите мои тапки:)) да занимались институты, а потом на местах "дяди Вани" до ума всё сами доводили. Помню, участвовал:)

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 16.11.2021 22:59
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

А вот ещё вопрос, как насос качающий газовую смесь поведёт себя с "плавным пуском"?

Вот у нас на всех технологических насосах стоит задержка времени 30 секунд для набора давления. Если насос давление не набирает он останавливается.


Так, что тут скорей всего надо решать вопрос сперва через технологов. Возможно действительно придётся менять АВ на подходящий и ставить защиту с хорошими настройками.

Спуститься к концу Подняться к началу
Moeller
Добавлено 24.11.2021 11:30
MoellerРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 158

[quote]

Вопрос: есть двигатель, качает газовую смесь, пуск тяжёлый, особенно зимой, хотим поставить устройство плавного пуска, кто может поделится опытом, на что обратить внимание при выборе? Какой фирмы лучше взять что бы было соотношение цены/качества?

При выборе обратите внимание: 

1. срок поставки. Сейчас сроки поставки некоторых УПП растягивается на многие месяцы.

2. Наличие байпаса внутреннего. Без пбайпаса увеличивается тепловыделение и уменьшается срок эксплуатации

3. Наличие защитных функций в УПП.

4. Наличие дружественного интерфейса. Желательно иметь дисплей для настройки защит и настроек. Настройка при помощи диппереключателей и всяких "крутилок" не удобна и свидетельствует об усеченности функционала.

Спуститься к концу Подняться к началу
Moeller
Добавлено 24.11.2021 11:37
MoellerРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 158

5. Проверте схему подключения двигателя. Если двигатель подключен по схеме треугольник, то можнот  эсэкономить денюжку на  подключениии специального УПП меньшей мощности в одно плече.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии