Автоматы авм4св (400а)? И авм 10св/нв (1000а)

Aliir
Добавлено 24.10.2021 11:53
0
AliirРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 121

Подскажите кто заказывал автоматы авм4св (400а)? И авм 10св/нв (1000а)? Все прям идеально подходит? Смотрю в сторону КЕАЗ!

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 26.10.2021 21:18
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Ретрофиты как то звучит криво.

Мы в 3х КТП заменили вводные и секционные выкатные автоматы АВМ 10 на выкатные автоматы TERASAKI. Изначально КЭАЗ даже не рассматривал.

Разговор был про шнайдер серии мастер пакт, авв и терасаки.

По цене и качеству отсутствию подделок победили терасаки. У нас на этих ктпушках реализована 1 категория. косяки с переключениями, ложными срабатываниями, внутренними проблемами связанными с низким качеством коммутационного оборудования не приветствуются.

Спуститься к концу Подняться к началу
Aliir
Добавлено 27.10.2021 19:23
AliirРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 121

тоже читал про терасаки на форумах- хвалят.
Кэаз ,как по мне, - достойный производитель.
Такой вопрос - выключатели нагрузки или разъединители габаритов АВМ10СВ/НВ ?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 27.10.2021 19:25
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

вам куда ставить?

Спуститься к концу Подняться к началу
Aliir
Добавлено 27.10.2021 19:27
AliirРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 121

Автоматы будут по месту. Это как один из вариантов

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 27.10.2021 19:28
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

ни в коем случае в ячейки не ставь, ни Выкл нагрузки, ни разъединители

Спуститься к концу Подняться к началу
Aliir
Добавлено 27.10.2021 19:58
AliirРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 121

почему?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 27.10.2021 20:04
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

потому что Выкл нагрузки и разъединитель не защищает отходящую линию... в случае кз линии между выходом Выкл нагрузки и следующим на этой линии автоматом... Сгорит все к ... ной матери, мало того дуга, погуляв по ячейкам создаст такие проблемы, о которых даже думать не хочется...

А ток КЗ в КТП сам наверно понимаешь при трансе в 1000 кВа будет порядка 30-50кА

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии