С 1-ого июля 2020 г установка приборов учета электроэнергии и сопутствующих материалов к ним, легли на плечи сетевых организаций. Потребителю за 550 р подведут электричество к участку, смонтируют и подключат щит учета. Так сделали и мне...
Программу минимум они выполнили, но меня слегка это не устроило. Их щит пластиковый и полностью пломбируется, без возможности доступа к контактам отходящего автомата, плюс автоматы закрываются крышечками и любой может подойти выключить или включить их.
Переделал и заново установил.
Первое фото - было, второе, третье и четвертое фото - стало.
Заодно и приподнял тубостойку со щитом на 40 см выше. Замки поменяю и нанесу буквенное обозначение и прикреплю схему, но чуть позже.
Вводной 32А,а отходящий 25А? СИП без наконечников, возможности протяжки контактов не будет. Смысл в таких нулевых шинах? И самое главное осталось, чтобы Энергосбыт принял этот учет.
да нет, с шинами все нормально, только смысл в них при одном отходящем автомате, я имею ввиду такое количество присоединений. Можно было обойтись одним блоком РБП, и в случае спора с Энергосбытом была бы возможность его опломбировки.
они (энергосбыт) в большинстве случаев требуют, чтобы ноль заходил напрямую в счетчик. И еще, даже при наличии антимагнитных пломб опять же требуют, чтобы к счетчику не было возможности прикоснуться.
то есть при установке счетчика в такие щиты, требуют, чтобы отсек закрывался оргстеклом под пломбу. У нас по крайней мере такие требования
у меня ноль и заходит прямо в счетчик, их требование выполнено. А то что некоторые требуют, чтобы PEN проводник заходил в счетчик, так можно в ПУЭ ткнуть, куда он должен заходить. Они требуют из-за того, чтобы не было возможности отсоединение ноля счетчика,у меня такой возможности нет.
у нас, слава богу таких требований пока нет. Я много щитов учета смонтировал и все они были опломбированы без вопросов, но свой личный сдаю в первый раз, и честно скажу, побаиваюсь)
Я бы вместо С 25 поставил УЗО на 32А 100 мА... И если после щита тнцс то узо 4х полюсное... Чтобы утечку с 0 узо тоже контролировало... некоторые счётчики по 0 тоже считают
В нашем районе, тот кто подал заявку на подключение к электросети после 1 июля 2020 года, устанавливают сплит систему и монтируют её на опоре на верху , а потребителю отдают только пульт к мену, сплит они могут отключить и включить дистанционно, как то так
я читал, что в какой-то области электроснабжение происходит по предоплате, то есть заплатил за 15 кВт и пользуешься, пока не намотает, потом отключит потребителя, пока снова деньги не внесет.
эти приборы учета программируются на выделяемую мощность и если идет перебор, то сначала отключается на некоторое время, а если мощность не падает, то выключает совсем.
Если вводной автомат скажем на 25А при выделенной мощности 5 кВт может пропустить через себя 7 кВт длительное время, то здесь такое уже не проходит.
Причем,для того чтобы включить обратно эти новые счетчики необходимо подать заявку в Энергосбыт.
У нас такие случаи были, особенно почувствовали те, кто обогревался зимой.
а кабелем какого сечения будете заводить в дом? И какой способ прокладки? И дома я так понимаю нужен свой распределительный щит? Что будет установлено в этом щите?