Принципиальная схема связи.

alexsys74
Добавлено 16.03.2021 14:26
0
alexsys74Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 113

От экспертизы на разработанный раздел СКС пришло замечание:

"Представить принципиальную схему сетей связи (подп. «р» п. 20 «Положения о составе...», п. 6.26 ГОСТ Р 21.1703-2020). На схеме отразить длину кабельного сегмента от коммутационной панели до телекоммуникационной розетки (п. 7.2 ГОСТ Р 58240-2018)."

Что за схема и чем она отличается от схемы структурной которя в разделе присутствует?

Как она должна выглядеть? 

В разделе имеется структурка и кабельный журнал.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 16.03.2021 18:11
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

6.26 Схему расположения распределительной сети ПСС в зданиях выполняют отдельно или совмещают со схемой распределительных участков абонентской сети ПСС.

На схеме показывают:

- адрес здания;

- места ввода кабелей, емкость вводного блока труб;

- емкость вводимых кабелей;

- распределительные коробки;

- марки и длины распределительных кабелей.

Пример выполнения схемы расположения распределительной сети ПСС в здании приведен на рисунке Р.1 (приложение Р).

 

Схему расположения распределительной сети ПСС

Спуститься к концу Подняться к началу
sps-proekt
Добавлено 18.03.2021 05:27
sps-proektРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 691

п. 7.2 ГОСТ Р 58240-2018

 

7.2 Допустимая длина кабеля Следует учитывать минимальную и максимальную длины кабеля в сегменте от активного оборудования до оборудования пользователя или оконечного оборудования.

Допустимые значения длины кабельных сегментов выбирают в соответствии с используемыми технологиями и рекомендациями производителей кабелей и активного оборудования. В большинстве случаев длина кабельного сегмента на основе витой пары от коммутационной панели до телекоммуникационной розетки не должна превышать 90 м и должна быть не менее 15 м.

Общая длина трассы между активным оборудованием и оборудованием пользователя на рабочем месте не должна превышать 100 м. включая длину коммутационных шнуров в этажном коммутационном центре и на рабочем месте пользователя.

Следует учитывать, что при использовании более скоростных протоколов связи (Гбит/с и выше) допустимая длина кабеля уменьшается, в этом случае необходимо следовать рекомендациям производителей оборудования.

С целью обеспечения минимальной необходимой длины кабеля и возможности изменений конфигурации в будущем рекомендуется оставлять запас кабеля в этажном коммутационном центре и на рабочем месте пользователя. Запас кабеля учитывается в общей длине сегментов. 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Связь и компьютерные сети

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии