Автомат для двигателя газо-распределительной установки 35 кВт

Shihan
Добавлено 07.03.2021 13:20
0
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Привет коллеги! Вот какой вопрос, монтирую щит вводной, на 100А, в дальнейшем будет работать двигатель насоса газо-распределительной установки 35 кВт.

Смотрю автоматы, 10 кА, 20кА, 25кА и т.д.

Я так понял это надёжность начинки автомата, при коротком замыкании, или ещё какое назначение, выдержка высоких пусковых токов например?

Какой посоветуйте? Я присмотрел Legrand 100A, 25 kA.

Клиент кстати пока планирует без устройства плавного пуска насос запускать, подключение звезда, как думаете, заведётся, не выбьет автомат?

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 07.03.2021 13:25
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

Мало на 100, лучше на 160 А и отдельную защиту в виде теплового реле на мотор.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 07.03.2021 13:36
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

так нам только 60кВт выделили, больше автомат никак, а что за защита на двигатель, сейчас просто АВ вводной поставлю с учётом, а потом конечно на насос свой автомат и контактор

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 07.03.2021 16:44
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

ну или хотя бы на 125, иначе может вышибать при пусках.

Ну или класс D автомата, но это дорого
Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 07.03.2021 16:51
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Для общего развития...
А так то из практики у нас петля фаза ноль на вводах на трансформаторах 1000 кВа около 16 кА...

 

ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

п. 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А.

Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1. (12 кА действующее, 20 кА пиковое)

Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА.

 

Основные параметры щитков

 

   

Наименование параметра

Значение параметра

1 Номинальное напряжение на вводе щитка, В

380/220, 660/380

2 Номинальная частота переменного тока, Гц

50,60

3 Номинальный ток вводного аппарата или зажимов, А

40, 63,100, 125, 160, 250

4 Номинальный ток щитка и номинальные рабочие токи защитных аппаратов групповых цепей, А

См. 5.3

5 Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО на вводе щитка, мА

30, 100, 300

6 Максимальное число защитных аппаратов, устанавливаемых в щитке для линий групповых цепей в однополюсном исчислении*:

 

а) автоматических выключателей и УЗО

6, 12, 18, 24, 30

б) резьбовых предохранителей

6, 9, 12

7 Номинальный ток автоматического выключателя и/или УЗО групповой цепи, А

10, 16, 20, 25, 32,40, 50,63

8 Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО групповой цепи, мА

10, 30

9 Номинальный ток предохранителя групповой цепи, А

6, 10, 16, 25

10 Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания (действующее значение)** на вводе щитков и сборных шинах с номинальными токами вводных аппаратов на 160 и 250 А, кА

12

_____________
* Указанные максимальные числа аппаратов в щитках (см. пункт 6) с учетом возможной установки аппаратов управления, сигнализации, и измерения определяют их типоразмеры. Фактическое заполнение щитка соответствующего типоразмера аппаратами - согласно заказу в пределах номинального тока щитка (см. также 5.2).

** Пиковое значение тока короткого замыкания - 20 кА.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 08.03.2021 21:14
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

подскажи пожалуйста, в характеристиках в автомату что я подобрал ничего не указано какая характеристика C или D, но есть вот такая информация, ток короткого замыкания In×10, то есть 1000, я правильно понимаю, это и к пусковым токам относится, у меня по онлайн калькулятору пусковой чуть больше 500А выходит, двигатель на 35 кВт, то есть кратковременные пуски отрабатывать не должен.

Да и вообще в промышленных сериях автоматов, я почему то не вижу токовременные характеристики чтоб указывали, только в модульном исполнении есть

 

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 08.03.2021 21:21
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

тут все просто... Ток отсечки (мгновенного срабатывания) 10 токов номинальных. В твоём случае если номинал 100, то отсечка 1000...теперь перейдём к насосу -35 кВт это примерно 70А номинал.

Пусковой ток насоса при прямом пуске и при открытой задвижке на нагнетании обычно составляет 7-10 номиналов.

в твоём случае это 490-700 А...делаем вывод 700<1000, значит автомат по отсечке не сработает.

Можешь ставить

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 08.03.2021 21:30
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

отлично спс, устал уже ресурсы читать, вроде всё норм, а живой совет знающего человека лучше не бывает

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 08.03.2021 21:32
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

на насос свой автомат, свою пусковую и как минимум тепловую защиту, как максимал контроллер защиты (включает контроль напряжения, предельного рабочего тока по фазам, тока утечки, пускового тока... с вариациями выбора времени срабатывания по всем выше перечисленным параметрам)

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 08.03.2021 21:38
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

да минимальный набор то будет, мы б и плавный пуск поставили, но, это на улице находится, а нужно какое то помещение отапливаемое, да и автоматы эти силовые, да контакторы смотрю до - 5-10 градусов, ухл4 вот не знаю как обогрев обеспечить в щите уличном, или и так сойдёт

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии