так нам только 60кВт выделили, больше автомат никак, а что за защита на двигатель, сейчас просто АВ вводной поставлю с учётом, а потом конечно на насос свой автомат и контактор
Для общего развития... А так то из практики у нас петля фаза ноль на вводах на трансформаторах 1000 кВа около 16 кА...
ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
п. 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А.
Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1. (12 кА действующее, 20 кА пиковое)
Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА.
Основные параметры щитков
Наименование параметра
Значение параметра
1 Номинальное напряжение на вводе щитка, В
380/220, 660/380
2 Номинальная частота переменного тока, Гц
50,60
3 Номинальный ток вводного аппарата или зажимов, А
40, 63,100, 125, 160, 250
4 Номинальный ток щитка и номинальные рабочие токи защитных аппаратов групповых цепей, А
См. 5.3
5 Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО на вводе щитка, мА
30, 100, 300
6 Максимальное число защитных аппаратов, устанавливаемых в щитке для линий групповых цепей в однополюсном исчислении*:
а) автоматических выключателей и УЗО
6, 12, 18, 24, 30
б) резьбовых предохранителей
6, 9, 12
7 Номинальный ток автоматического выключателя и/или УЗО групповой цепи, А
10, 16, 20, 25, 32,40, 50,63
8 Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО групповой цепи, мА
10, 30
9 Номинальный ток предохранителя групповой цепи, А
6, 10, 16, 25
10 Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания (действующее значение)** на вводе щитков и сборных шинах с номинальными токами вводных аппаратов на 160 и 250 А, кА
12
_____________ * Указанные максимальные числа аппаратов в щитках (см. пункт 6) с учетом возможной установки аппаратов управления, сигнализации, и измерения определяют их типоразмеры. Фактическое заполнение щитка соответствующего типоразмера аппаратами - согласно заказу в пределах номинального тока щитка (см. также 5.2).
** Пиковое значение тока короткого замыкания - 20 кА.
подскажи пожалуйста, в характеристиках в автомату что я подобрал ничего не указано какая характеристика C или D, но есть вот такая информация, ток короткого замыкания In×10, то есть 1000, я правильно понимаю, это и к пусковым токам относится, у меня по онлайн калькулятору пусковой чуть больше 500А выходит, двигатель на 35 кВт, то есть кратковременные пуски отрабатывать не должен.
Да и вообще в промышленных сериях автоматов, я почему то не вижу токовременные характеристики чтоб указывали, только в модульном исполнении есть
тут все просто... Ток отсечки (мгновенного срабатывания) 10 токов номинальных. В твоём случае если номинал 100, то отсечка 1000...теперь перейдём к насосу -35 кВт это примерно 70А номинал.
Пусковой ток насоса при прямом пуске и при открытой задвижке на нагнетании обычно составляет 7-10 номиналов.
в твоём случае это 490-700 А...делаем вывод 700<1000, значит автомат по отсечке не сработает.
на насос свой автомат, свою пусковую и как минимум тепловую защиту, как максимал контроллер защиты (включает контроль напряжения, предельного рабочего тока по фазам, тока утечки, пускового тока... с вариациями выбора времени срабатывания по всем выше перечисленным параметрам)
да минимальный набор то будет, мы б и плавный пуск поставили, но, это на улице находится, а нужно какое то помещение отапливаемое, да и автоматы эти силовые, да контакторы смотрю до - 5-10 градусов, ухл4 вот не знаю как обогрев обеспечить в щите уличном, или и так сойдёт