Старый холодильник + УЗО

max74max
Добавлено 06.03.2021 05:53
0
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

Здравствуйте! Есть у меня старый холодильник, немного бъется током, видимо фаза на корпусе. Заземление технически есть но не подключено еще. Собираюсь поставить УЗО и подключить заземление. Вопрос такой: будет ли выбивать УЗО из за того, что есть утечка фазы на корпус?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 06.03.2021 12:14
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Конечно будет выбивать.

Нужно починить проводку, которой там не так много.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 06.03.2021 13:03
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Старый холодильник это большое потребление электроэнергии. В вашем варианте это еще и утечка.

Современные потребляют меньше.

Я бы первым делом поменял бы на новый.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 06.03.2021 13:05
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

А выбивать конечно будет

Спуститься к концу Подняться к началу
Orlovec
Добавлено 06.03.2021 15:00
OrlovecРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1086

можно попробовать корпус холодильника повесить на уравнивание потенциалов

Спуститься к концу Подняться к началу
max74max
Добавлено 06.03.2021 23:20
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

А где искать проблему в холодильнике? Износ проводки и утехка на корпус или проблема в двигателе? 

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 07.03.2021 00:23
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Это может быть где угодно, даж если двигатель изолировать какими-нибудь резиновыми прокладками, то трубопроводы, испаритель и конденсатор где-нибудь да будут касаться корпуса.

Попробуйте сначала запитать его через диф. Посмотрите, будет срабатывать или нет.

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 07.03.2021 13:35
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

У вас заземление есть? И вообще где все происходит? Дом частный квартира? Старая квартира без заземления?

Спуститься к концу Подняться к началу
max74max
Добавлено 08.03.2021 03:18
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

Цитата

У вас заземление есть? И вообще где все происходит? Дом частный квартира? Старая квартира без заземления?

Квартира в новостройке, заземлени предусмотрено. Электрика пока времянка без заземления. Делаю разводку кабелей, вот и возник вопрос про УЗО :-)

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии