ток защиты при замыкании на землю 10 кв

Blinkov
Добавлено 06.03.2021 03:12
0
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Подскажите, по какой формуле, можно рассчитать, ток защиты при замыкании на землю одной жилы Кабельная линия 10 кВ ттнп 40/1 линия выполнена тремя кабелями шитого полиэтилена типа АПвПУГ 1х240/35 длиною 335 метров каждая жила? Никак не могу сообразить.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 06.03.2021 12:58
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Ни по какой, это невозможно в принципе. Ток замыкания на землю зависит от состояния земли. А земля на пути протекания тока сильно неоднородная. К тому же влияет погода, дождь, снег, солнце. Короче это не посчитаешь

Примерно можно оценить от угла до бани ампер 10-30

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 07.03.2021 17:08
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

В сетях 6/10 кВ защита от замыкания на землю не такая как в 0.4. потому что они обычно с изолированной нейтралью.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 07.03.2021 18:27
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

я знаю, спасибо. Просто у меня получается большое значение, как будто где то надо вставлять ёмкостное сопротивление кабеля.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 07.03.2021 18:28
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

большое это какое? 1.7*In?

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 08.03.2021 00:25
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

1,4А где то

Спуститься к концу Подняться к началу
Bardak
Добавлено 10.03.2021 05:20
BardakРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 343

Чтобы его посчитать нужно знать конфигурацию всей сети 10 кВ. Эти данные должны быть у владельца сети, расчетные или измеренные опытным путем.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии