Схема эл. щита в квартире

max74max
Добавлено 26.02.2021 03:33
0
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

Здравствуйте. Сделал схему эл. щита, прошу вашего совета всё ли правильно, как вы считаете? Нужен ли диф. автомат именно категории А? Добавить ли диф. автомат на вытяжку или стоит убрать даже со света в ванной? Достаточно ли тока в 30мА? В общем жду ваших мнений, как сделали бы вы?

 

скрываютсЯ только внешние

Спуститься к концу Подняться к началу
Vorobei
Добавлено 26.02.2021 08:29
VorobeiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 461

Зачем категории А?

Диф в ванну обязательно, 30 мА вполне 

Спуститься к концу Подняться к началу
ANNdr
Добавлено 26.02.2021 08:33
ANNdrРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 157

Ввод снизу я бы не делал, классически сверху в АВ. На практике они слабо отрабатывают если снизу.

ИЕК не очень, лучше АВВ

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 26.02.2021 09:04
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Диф по пуэ до 30 мА, меньше не имеет смысла ставить

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 26.02.2021 10:46
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

Все верно подобрано, единственное я бы ввод тоже сверху делал.

Диф 30 мА на ванную, можно еще общий поставить на ввод на 100 мА

Спуститься к концу Подняться к началу
max74max
Добавлено 26.02.2021 16:21
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

Цитата

Зачем категории А?

Диф в ванну обязательно, 30 мА вполне 

Дак там же стиралка, пусть будет защита от двух типов.

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
max74max
Добавлено 26.02.2021 16:23
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

Цитата

Все верно подобрано, единственное я бы ввод тоже сверху делал.

Диф 30 мА на ванную, можно еще общий поставить на ввод на 100 мА

В подъезде уже стоит УЗО на 100 мА перед вводом в квартиру. Или всё равно нужно в щитке поставить на розеточную группу?

А на электрический полотенцесущитель оставить диф.? Но там нужен? И я тогда вентилятор с ним в расп. коробке соединю.

И кстати, не лишнее ли тут будет реле напряжения в этой схеме?

И может на ввод C40 поставить 2-х полбсник? Или этого достаточно?

И нужно ли дифоми защищать всю розеточную группу или достаточно УЗО которое на 100 мА стоящее в подъезде при вводе в квартиру?

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 26.02.2021 16:59
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

Узо на 100 мА пусть стоит, если стоит.

Диф это ваша защита, АВ и узо в одном корпусе. Так что можете оставить на полотенцесушитель. Но заземлить его обязывают, причем отдельно.

Реле напряжения защита вашего электрооборудования, лишним быть не может.

Узо или диф на розеточную я бы поставил. Но не 100 мА, а 30

Спуститься к концу Подняться к началу
max74max
Добавлено 26.02.2021 17:18
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

Цитата

Узо на 100 мА пусть стоит, если стоит.

Диф это ваша защита, АВ и узо в одном корпусе. Так что можете оставить на полотенцесушитель. Но заземлить его обязывают, причем отдельно.

Реле напряжения защита вашего электрооборудования, лишним быть не может.

Узо или диф на розеточную я бы поставил. Но не 100 мА, а 30

А если в распаячной коробке соединить полотенчик и вентелятор, так можно? Тут же нет последовательного соеденения заземления?

А общиее узо на розеточную группу и варочную поверхность можно? Скажем, на 32А или эти УЗО тоже разделять нужно?

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 26.02.2021 18:47
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

У вас дифы.

я бы вентилятор с полотенцесушителем не вешал на 1 кабель. Этот вентилятор обычно вешают на свет в санузле

Спуститься к концу Подняться к началу
max74max
Добавлено 26.02.2021 20:14
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

Переделал схему подключения.

Появилось еще 2 вопроса.

УЗО до Автомата ставить допустимо или нужно после?

УЗО для стиралки + посудомойки + полотенчика + свет + вентилятор всего на 25А при токе утечки 10 мА мало или хватит? Больше 25А у IEK по-моему нет, при таком токе утечки.

УЗО для стиралки + посудомойки + полотенчика + свет + вентилятор всего на 25А при токе утечки 10 мА

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 26.02.2021 20:31
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

УЗО ставьте до автомата, чтобы защитить и его.

Мой совет не ставьте 10 мА, ставьте 30 мА, с 10-кой во влажных помещенияй горя не оберетесь, в итоге потом поменяете.

30 мА это максимальный ток, на практике оно отрабатывает при 10-15

Поменяйте на 30мА и все у вас будет хорошо. Только на кабеле не экономьте, купите ГОСТ, без ТУ, в фитнес центре я консультировал хозяев, убеждал их, что они не на том сэкономили, кабель по маркировке 2,5, но в реале голимая 1,5. Прошел год, и я им переделывал за деньги, потому что нагрузку не держало.

Спуститься к концу Подняться к началу
max74max
Добавлено 26.02.2021 22:15
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

Цитата

УЗО ставьте до автомата, чтобы защитить и его.

Мой совет не ставьте 10 мА, ставьте 30 мА, с 10-кой во влажных помещенияй горя не оберетесь, в итоге потом поменяете.

30 мА это максимальный ток, на практике оно отрабатывает при 10-15

Поменяйте на 30мА и все у вас будет хорошо. Только на кабеле не экономьте, купите ГОСТ, без ТУ, в фитнес центре я консультировал хозяев, убеждал их, что они не на том сэкономили, кабель по маркировке 2,5, но в реале голимая 1,5. Прошел год, и я им переделывал за деньги, потому что нагрузку не держало.

Да, возможно вы правы, возможны ложные срабатывания. Но это мокрая зона и рядом вода. Не опасно ли 30 мА?

А то что групповое УЗО на стиралку + полотенчик + посудомойку +вентелятор + свет в ванной это норм? Так допустимо?

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 27.02.2021 11:44
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

Общее УЗО допустимо

Спуститься к концу Подняться к началу
max74max
Добавлено 27.02.2021 14:25
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

Цитата

Общее УЗО допустимо

Благодарю за помощь :-) 

А не перегрузит ли УЗО на 30мА/50А и стиралка и посудомойка и полотенчег и вентелятор и свет в санной? Всмысле я про суммарный их ток утечки.

И я тут в схеме подумывал реле поменять на однополосное и и такой же выключатель однополоный на вводе вместо 2-х полосного :-) Чтобы уместится в 24 модуля. Вот теперь думаю как лучше сделать :-)

Спуститься к концу Подняться к началу
max74max
Добавлено 27.02.2021 23:49
max74maxРанг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 393

А как правильно подпирать сечение ПуГВ для соединения в щите автоматов? И на вводе в щит автомат ставить только на фазу или на фазу и ноль двухполюсной?

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 28.02.2021 13:21
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

У вас изначально тока утечки быть не должно, особенно при толковом электромонтаже. 30 мА то, что надо.

На вводе лучше через двухполюсный с размыканием и фазы и ноля. 

Сечение берите не ниже сечения фазных проводников, можно больше, например на 2,5 кв поставить пугв 1х4, но обязательно обожмите ншви

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии