Герметизирующий состав для маслонаполненного оборудования

Vorobei
Добавлено 23.02.2021 05:32
0
VorobeiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 461

Всех с праздником!

Есть вопрос по применению герметизирующего состава при устранении утечек масла на маслонаполненном оборудовании.

Холодная сварка AVS "для радиатора и бензобака" помогает не во всех случаях, на текущее, хоть и медленно, масло не ложится.

Промключ дорогой (не покупают). Есть эффективные аналоги - из вашего опыта? Эпоксидка (двух- однокомпонентная)?

Конкретный тип/изготовитель?

Спуститься к концу Подняться к началу
ANNdr
Добавлено 24.02.2021 20:00
ANNdrРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 157

Затираешь твердым мылом щель и потом холодная сварка. Либо вакуумируешь оборудование потом опять холодная сварка либо обычная сварка. Все течи устранялись.

Спуститься к концу Подняться к началу
Vorobei
Добавлено 03.03.2021 05:47
VorobeiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 461

Ну и без мыла получалось - когда по металлу. А тут явно трещина в теле трубы слива бачка контактора РПН (типа РС-4), уже леченная когда-то - стеклоткань намотана (наверное на эпоксидку). Но ничто не вечно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Vorobei
Добавлено 03.03.2021 05:48
VorobeiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 461

Вопрос именно в том, есть ли аналог промключа - чтобы НАМАЗАТЬ/обмотать. А то слоёв 6 ХС практически не помогли - сочится из-под намотки той лакоткани. Разматывать и срезать не рискуем, если утечка из нижней части то уже раньше не брались варить, а теперь и сварщика нет нормального.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 03.03.2021 21:45
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

мы раньше делали так - вытирали бензином место подтекания, щедро замазывали автомобильным герметиком (типа "жидкая прокладка" для ГБЦ) и в натяг заматывали это национализированной у кабельщиков ловсановой лентой.

Ну а там 50 на 50, бывало вообще не текло, бывало чуть-чуть просачивалось, но это была временная мера до нормального ремонта

Спуститься к концу Подняться к началу
Vorobei
Добавлено 03.03.2021 21:47
VorobeiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 461

Ну это можно и маслостойкий герметики ABRO наверное использовать. А просто интересно - ведь в СССР выбор был небольшой и вроде эпоксидный клей применяли.

Не будет ли он лучше тех автомобильных герметиков?

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 03.03.2021 21:51
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

на масло? Сомнительно.

Скорее всего зачеканивали мелкие пробоины, либо, если отверстие очень маленькое - к примеру заклепку туда, или обварить гайку и завернуть болт. Все эти бондажи и мази временное решение, нужно нормально заваривать.

Спуститься к концу Подняться к началу
Vorobei
Добавлено 03.03.2021 21:54
VorobeiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 461

Так у нас все временное - постоянно.

Трансформатор ровесник гендиректора и его ( транс) 4 года назад на новый менять планировали.

Но цифровизация важнее, конечно. И приходится колхозить из чего подешевле.

А так AVS холодная сварка неплохо работает во многих случаях. Но не в этом, увы.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 03.03.2021 21:58
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

я сейчас стал припоминать, что на нижних частях старых трансформаторов были локально чёрные пятна, возможно это была битумная смола. Если интересны "старые технологии", то рекомендую поискать старую литературу, типа библиотеки электромонтера, там должно быть написано, что тогда делали, в части дендро-фикального ремонта.

вот фрагмент из "библиотеки электромонтера" за 1977г.

 

ремонт баков трансформаторов

ремонт баков трансформаторов

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Vorobei
Добавлено 03.03.2021 22:00
VorobeiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 461

Спасибо, это я тоже читал.

Но все шансы что заварить не удастся а вот замазать попробуем. За 12 лет несколько раз бак под местом утечки чистили и закрашивали, может, добьем наконец.

Был бы промключ

Спуститься к концу Подняться к началу
plumber27
Добавлено 04.03.2021 04:51
plumber27Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 121

Только промключ. Исключительная вещь.


<
Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии